Требуется управление ИК лампами через твердотельное реле (ТТР), сигнал на которое подается с выхода модуля МУ210-412.
Задействованы выходы DO1, DO2 и DO3. В Codesys для настройки модуля использовал шаблон. В шаблоне указал для данных выходов режим работы "ШИМ высокочастотный".
На вкладке соотнесения входов/выходов указываю частоту в Гц (от 1 Гц до 60 кГц) и коэффициент заполнения ШИМ (от 0 до 1000). При выборе частоты беру во внимание максимальную частоту, с которой может работать ТТР - это 50 Гц. Вопрос: правильно ли понимаю, что при выборе режима работы "ШИМ высокочастотный" и установке частоты 50 Гц и коэффициента заполнения 1 длительность выходного сигнала составит 20 мкс?

Тимур Назарбоев
18.12.2024, 09:37
Требуется управление ИК лампами через твердотельное реле (ТТР), сигнал на которое подается с выхода модуля МУ210-412.
Задействованы выходы DO1, DO2 и DO3. В Codesys для настройки модуля использовал шаблон. В шаблоне указал для данных выходов режим работы "ШИМ высокочастотный".
На вкладке соотнесения входов/выходов указываю частоту в Гц (от 1 Гц до 60 кГц) и коэффициент заполнения ШИМ (от 0 до 1000). При выборе частоты беру во внимание максимальную частоту, с которой может работать ТТР - это 50 Гц. Вопрос: правильно ли понимаю, что при выборе режима работы "ШИМ высокочастотный" и установке частоты 50 Гц и коэффициента заполнения 1 длительность выходного сигнала составит 20 мкс?

Добрый день, да, вы верно понимаете если имеете ввиду 1 как 1 из 1000.

luckyrin
18.12.2024, 10:56
Спасибо! В данном случае "единицу" в ячейке коэффициента заполнения ШИМ подразумеваю как 0,1% от периода ШИМ.