PDA

Просмотр полной версии : МУ110-224.16Р - проблема с подключением



Andrei51
16.12.2024, 23:13
Делаю дипломный проект.
Залил программный код и визуализацию в СПК207, всё работает.
В дипломном проекте использую модуль аналогового ввода МВ110-224.8А и модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р. При подключение к первому модулю через программу "Конфигуратор М110", с помощью АС4-М ошибок не возникало и связь моментально была налажена, все входы могу наблюдать (как отрабатываю).
Со вторым модулем нет связи, пробовал несколько раз, вдруг плохой контакт (не сработало). Включать и выключать, тоже пробовал.
В чём может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.

Cs-Cs
16.12.2024, 23:20
Andrei51 Вариант: Второй модуль имеет Hardware 2.0 (выпущен в 2023-2024 году) и надпись "Настройка в новом конфигураторе". Тогда нужна программа ОВЕН Конфигуратор. Старый его не увидит.

Andrei51
16.12.2024, 23:38
Добрый вечер! Попробую завтра через ОВЕН Конфигуратор, но как я понимаю после входа в программу мне необходимо будет нажать в левом верхнем углу "добавить устройство"?

Cs-Cs
17.12.2024, 09:59
По идее да, но лучше почитать справку.
И ещё нужно учесть то, что это одна из версий. И она может быть ошибочной. Ведь про дату выпуска модулей ты же нам ничего не сказал.

Andrei51
17.12.2024, 11:49
Добрый день! На модуле МУ110-224.16Р написано год производства 2019 г. Через Овен Конфигуратор не находит.
Есть ли какая-то особенность в выходе из блока? После того, как я сохранил поменянные данные в модуле МВ110-224.8А и нажал просто выйти, то со вторым модулем у меня не устанавливается связь. Надо ли производить какие-то дополнительные действия после изменения данных в модулях, вдруг из-за этого у меня нет связи со вторым модулем?

Andrei51
17.12.2024, 11:57
На комп установлена программа CODESYS V3.5 SP5 Patch 5. Конфигуратор МХ110 установлена 1.1.0.60 версия

Andrei51
17.12.2024, 12:12
Добавлю, что после нажатия "сетевые настройки заводские" не происходило связи с модулем МУ110-224-16Р. Есть ли какая-то может другая версия программы МХ110 конфигуратор?

Cs-Cs
17.12.2024, 12:27
Дай пожлуйста нам подробную информацию. Ну хотя бы про то, как подключены модули.
А то опять же, старый конфигуратор видит модуль только тогда, когда он подключен ОДИН напрямую к модулю. А если модули в сети RS-485, то он их не увидит.

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 12:34
Добавлю, что после нажатия "сетевые настройки заводские" не происходило связи с модулем МУ110-224-16Р. Есть ли какая-то может другая версия программы МХ110 конфигуратор?вы вообще читаете, что вам пишут??? откройте глаза

Второй модуль имеет Hardware 2.0 (выпущен в 2023-2024 году) и надпись "Настройка в новом конфигураторе". Тогда нужна программа ОВЕН Конфигуратор. Старый его не увидит.

Cs-Cs
17.12.2024, 12:44
In_Da_Cher_A Погои ругаться. Он написал, что у него .16Р производства 2019 года. Тогда HW 2.0 не было ещё.
Проверяем версию, что у него на RS два модуля с дефолтными заводскими адресами, и конфигуратор видит первый попавшийся.

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 13:27
In_Da_Cher_A Погои ругаться. Он написал, что у него .16Р производства 2019 года. Тогда HW 2.0 не было ещё.да я не ругаюсь, это просто предложение к действию. интернет не передаёт эмоции


Проверяем версию, что у него на RS два модуля с дефолтными заводскими адресами, и конфигуратор видит первый попавшийся.ну до такого не сообразил, на МВ трудно шлейфом работать с модулем, хотя я так делал пару раз на больших проектах, но всё равно надо питание отбрасывать, всё равно отвёрткой крутить, что питалово, что АВ, трудозатраты такие же

мне кажется, если модуль старый, то в нём уже кто-то ковырялся и сменил настройки, либо воткнул перемычку от смены настроек
надо открыть крышку и проверить и поставить перемычки и соединиться на дефолтных 9600 и 16 адрес
автор, прочтите руководство к модулю, как соединиться на заводских настройках и пробуйте

Cs-Cs
17.12.2024, 14:15
In_Da_Cher_A Так он же писал, что проверил, и не сработало.
Ну когда-то мне самому хотелось сначала все модули IO соединить шлейфом, а потом настраивать. Оказалось, что это не всегда работает.

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 14:20
Так он же писал, что проверил, и не сработало.я не понял, что он там наделал - что-то соеденился, что-то записал, что там потом произошло - я не могу понять, а он не может объяснить

Andrei51
17.12.2024, 16:30
В прошлом году на данном СПК207 и двух модулях делался дипломный проект, так что могу точно сказать, что связь через RS-485 (COМ-порт) от СПК до модулей есть, но была какая-то загвоздка со связью дискретным модулем МУ110-224.16Р, но потом решилась. Естественно, в чём была проблема я не знаю.
Опишу сам процесс:
Подключаюсь через программу Мх110 Конфигуратор, использую АС4-М и подключаюсь к выходам "А" и "В" его до входов "А" и "В" модуля МУ110-224.16Р (напрямую). Связь не налаживается при этом (Установить связь). Пробовал включать и выключать модуль от питания. Решил попробовать менять некоторые значение по одиночке, А ВДРУГ, результата не дало (значения представлены ниже, которые должны быть по документации).
Показания:

Скорость 115200;
Длина слова данных 8;
Чётность Отсутствует;
Количество стоп-бит 1;
Длина адреса 8;
Адрес 16;
Порт компьютера СОМ3

Как писал ранее через ОВЕН КОНФИГУРАТОР подключится не получилось!

Дополнение: Убедился, что скачал на сайте ОВЕН конфигуратор Мх110 до версии "Hardware 2.0". Значит должно всё работать, но нет.
Вообщем: попробую почитать насчет Modbus документацию овеновскую и посмотрю перемычку завтра!

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 17:07
ок, ладно, про 19 год и старый модуль - стало понятно, старый конфигуратор - понятно, это правильно, был неправ извиняюсь
но вот этот момент

Подключаюсь через программу Мх110 Конфигуратор, использую АС4-М и подключаюсь к выходам "А" и "В" его до входов "А" и "В" модуля МУ110-224.16Р (напрямую). Связь не налаживается при этом (Установить связь).по какому адресу?
откуда вы взяли параметры связи?

Скорость 115200;
Длина слова данных 8;
Чётность Отсутствует;
Количество стоп-бит 1;
Длина адреса 8;
Адрес 16;кто вам это сказал? откуда вы это взяли?
если не хотите на заводские, а если он на заводских не стартует, то это явно в ремонт, то скачайте любой сканер слейвов, где есть переборка скоростей и адресов и запустите его, чтобы нашёлся хоть с какими-то параметрами

Порт компьютера СОМ3а вот с этого места поподробнее. Скрин диспетчера устройств в студию, где стоит COM3

1exan
17.12.2024, 17:10
В прошлом году на данном СПК207 и двух модулях делался дипломный проект, так что могу точно сказать, что связь через RS-485 (COМ-порт) от СПК до модулей есть, но была какая-то загвоздка со связью дискретным модулем МУ110-224.16Р, но потом решилась. Естественно, в чём была проблема я не знаю.
Опишу сам процесс:
Подключаюсь через программу Мх110 Конфигуратор, использую АС4-М и подключаюсь к выходам "А" и "В" его до входов "А" и "В" модуля МУ110-224.16Р (напрямую). Связь не налаживается при этом (Установить связь). Пробовал включать и выключать модуль от питания. Решил попробовать менять некоторые значение по одиночке, А ВДРУГ, результата не дало (значения представлены ниже, которые должны быть по документации).
Показания:

Скорость 115200;
Длина слова данных 8;
Чётность Отсутствует;
Количество стоп-бит 1;
Длина адреса 8;
Адрес 16;
Порт компьютера СОМ3

Как писал ранее через ОВЕН КОНФИГУРАТОР подключится не получилось!

Дополнение: Убедился, что скачал на сайте ОВЕН конфигуратор Мх110 до версии "Hardware 2.0". Значит должно всё работать, но нет.
Вообщем: попробую почитать насчет Modbus документацию овеновскую и посмотрю перемычку завтра!

Попробуйте (если не пробовали) подключать к АС4-М модули отдельно от других (поодиночно).

YuriBel
17.12.2024, 17:26
Если у тебя прибор 19 года выпуска, то забудь про ОВЕН КОНФИГУРАТОР. Тебе нужен конфигуратор М 110. Это старая версия, для приборов, выпущенных до того, как появилась аппаратная версия Hardware 2.0
Прочитай наконец РЭ на твой прибор (не на версию Hardware 2.0, а на старую версию). В ней найди раздел с описанием клемм и внутренних переключателей. Там их три. внимательно про них прочитай.
Когда с прибором кто-то до тебя занимался, и ты не знаешь, ка он настроен, алгоритм действий такой:
1.при выключенном питании переключаешь первый переключатель в положение вкл.
2. Включаешь питание. Прибор включается с заводскими настройками.
3. Заходишь в программу М110 и нажимаешь кнопку "заводские сетевые настройки". Программа должна подключиться к прибору с заводскими настройками, если он исправен.
4. Смотришь, какие в прибор записаны сетевые параметры, если нужно, меняешь их.
5. Записываешь в прибор измененные параметры.
6. Для проверки, что все записалось, выходишь из программы, заходишь еще раз, смотришь, записались ли твои изменения. (обрати внимание на третий переключатель)
7. Выключаешь питание, переводишь первый переключатель назад в положение выкл.
8. включаешь питание, пробуешь подключиться к прибору с теми сетевыми настройками, которые ты записал.

О результатах напиши сюда также подробно, что, где и на каком шаге получилось/не получилось

Andrei51
17.12.2024, 17:32
Насчёт COM3 компьютера определяет сама программа, другой COM порт не могу выбрать (пробовал).
Брал заметки прошлой работы + документацию Овеновскую читал, в результате была замечена одна особенность, что скорость должна стоять 9600. Помню, что такой вариант я пробовал (не сработало, но завтра ещё раз посмотрю). Но меня сейчас больше интересует один момент, что именно по модулю МУ110-224.16Р в тех.описание была написано, что использовать надо "ОВЕН АСЗ-М или АС4", но не как АС-4М (поэтому завтра тоже этот вариант попробую и гляну перемычку, вдруг кто-то в действительности лазил).
Да, благодарю за подсказки, только недавно заметил, что есть документации на один и тот же модуль только старой и новой версией ( я имею в виду про HARDware 2.0). Завтра отпишусь,)

Модули я подключал поодиночке друг от друга через АС-4М, к сообщению выше отвечаю

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 18:37
Насчёт COM3 компьютера определяет сама программа, скриншот в студию

другой COM порт не могу выбрать (пробовал).всё ставится руками если есть желание

Andrei51
18.12.2024, 11:28
Всем добрый день, мужики!
Огромная благодарность вам, так как везде есть свои тонкости в эксплуатации механизмов и приборов.
Выключил питание, перевёл переключатель "1" в положение ''ON''. Прибор сразу же определился как по заводским настройкам. Зашел в сетевые параметры, единственное что там было поменяно "базовый адрес прибора" вместо по умолчанию 16, записали 20. Оно и верно, не должны адреса совпадать.
После перевел переключатель "1" в положение "OFF" после выключением питания. Затем уже записал корректные сетевые параметры и прибор определился моментально.808948089580896

In_Da_Cher_A
18.12.2024, 11:57
единственное что там было поменяно "базовый адрес прибора" вместо по умолчанию 16, записали 20.привет от предыдущего автоматизатора называется - уходя, поменять настройку чего-нибудь
а в программе контроллера что стояло?
если что - СОМ порт номер можно менять руками, и такое встречается регулярно, когда в диспетчере новый номер, а программа продолжает видеть "старый" и тогда надо руками менять номер порта

Cs-Cs
18.12.2024, 16:06
Поздравляем!
Чтобы больше так не было, стоит подпиывать всё на модуле (делать наклейку).
Я делаю и хочу, чтобы другие тоже делали и всё документировали.

Иван_Васильев
19.12.2024, 10:47
Добрый день, уважаемые разработчики!
Использую в проекте МУ110-224.8Р, Выпущен 05.2024. Установил Owen Configurator 1.28.140.0 - через адаптер USB-COM 25.12.2011-КЕ - связи нет
Параметры связи ставлю заводские.
Пытаюсь через заводские настройки подключиться (Jumper 2 - ON) - не выходит
Пытаюсь перепрошить (Jumper 1 - ON) - не выходит

обмена с плк также нет - горит АВАРИЯ

Помогите пожалуйста, ведь на самом деле все просто, это я туплю80916
80917

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 10:58
Пытаюсь перепрошить (Jumper 1 - ON)зачем? что вы делаете? какая логика в ваших действиях???
связи нет? - нет
значит надо перепрошить!
так связи же нет!!!!!
но это ладно, что связи нет, но зачем шить прибор???? что за феерическая логика - чуть что - менять прошивку?
каким образом в памяти прибора "испортились" электроны со временем?

Параметры связи ставлю заводские.заводские? откройте инструкцию в конце концов и посмотрите на заводские параметры и на свои

Иван_Васильев
19.12.2024, 11:39
И что я сделал не правильно?
заводской адрес прибора - 16 (на первом скрине ...... это после чтения форума .... у кого то сработал такой адрес... вот и попробовал...) так то ставлю 16

Прошу помочь, а после можете поругать..

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 11:58
на первом скрине ......на первом скрине у вас адрес 20

так то ставлю 16а я откуда знаю, что вы ставите?
диспетчер устройств, скриншот с развёрнутой вкладкой СОМ порты и вставленным преобразователем

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 12:01
и второй скрин - это что и откуда? почему там РС232?

Иван_Васильев
19.12.2024, 12:16
Да, да, сам виноват... раз показал адрес 20.
Второй скрин - это программа прошивки RS232 не хочет меняться на RS485
80923

Спасибо, что помогаете

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 12:35
попробуйте на настройках соединения Авто
и что за преобразователь?вы уверены в его работе?

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 12:47
чудес не бывает, тут пул косяков ограничен
ком порт номер - ком порт номер
драйвер преобразователя
джамперы модуля выставить правильно
А-В на левых преобразователях проверить - регулярно встречаются даже фирменные приборы, где надо крест сделать А--В и В--А
здесь родной модуль здесь всё стандартно
всё, ничего более не может быть

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 12:48
Выпущен 05.2024.на нём было упоминание Хардваре 2.0?

Иван_Васильев
19.12.2024, 13:08
Да, преобразователь интерфейсов проверен на других приборах... Между плк160 (пробовал также на плк63) и МУ110-224.8р с стандартными настройками связи.... связи нет - проверял оставив в цепи только ПЛК и МУ110-224.8Р. ПЛК с другими приборами в сети работает. Люди в подобных темах пишут ..... что На Ивана Мастеренко ссылаются. Вопрос то такой, конфигуратор не хочет связываться с МУ110-224.8Р, ПЛК не хочет обмениваться с МУ110-224.8Р.

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 13:14
На Ивана Мастеренко ссылаются.опчём ссылаются то? что модуль брак или что он не конфигурируется? первый раз слышу
летом вот через мои руки прошло несколько таких, вообще не обратил внимание, год выпуска 23
не, не такие, ввод/вывод был

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 13:16
конфигуратор не хочет связываться с МУ110-224.8Рвы попробовали на настройках Авто и заводском адресе*?

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 13:46
связи нет - проверял оставив в цепи только ПЛК и МУ110-224.8Р.а через преобразователь вы надеюсь работаете с модулем напрямую? или в общий шлей втыкаете?

Иван_Васильев
19.12.2024, 14:02
написано на блоке - использовать новый конфигуратор. и QR на owenConf....

Иван_Васильев
19.12.2024, 14:03
да, напрямую!

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 14:08
да, напрямую!и вот это
вы попробовали на настройках Авто и заводском адресе*??

In_Da_Cher_A
19.12.2024, 14:09
и когда джамперами туда сюда - питание снимали-подавали?

In_Da_Cher_A
20.12.2024, 13:13
это это кдс3,5 пости туда эти все программные заморочки, к модулю это не имеет отношения