PDA

Просмотр полной версии : Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307



NIK-85
14.12.2024, 14:04
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть ли возможность изменения величины переменных Ain.H и Ain.L, то есть масштабирование шкалы измерения подключаемых датчиков в ПР-ках, не через среду Овен Лоджик, а с панели СП307? К примеру вышел из строя датчик , а под рукой у обслуживающего персонала нет с таким диапазоном, а есть с другим. И чтобы не лезть в программу, изменить диапазон на нужный прямо из панели.

EFrol
14.12.2024, 14:36
Изначально вход настроен на % от 0 до 100. Задайте две сетевые переменные maxValue и minValue и масштабируйте:
Value = minValue + (maxValue - minValue) * AI / 100