eniken
12.12.2024, 21:20
Здравствуйте! У нас на производстве имеется печь 78,3 кВт, 3-х фазная, 380 В. Соединение тэнов – звезда без нейтрали. Управление мощностью: 3 симистора ТС-160, Буст 2, ТРМ-210. Связь по токовой петле. Положение dip 4 в положении «OFF» – для схем типа 2 («звезда без нейтрали» и «замкнутый треугольник»). Фазовый метод регулирования. ТРМ-210 работает как пид-регулятор. При выходной мощности (по показаниям ТРМ-210) от 0 до 3% симисторы закрыты, начиная с 3% происходит скачок тока сразу до максимального – 118 А. При мощности выше примерно 30% и до 100% уже присутствует регулирование. Можно вообще убрать ТРМ-210 и крутить регулятор на Бусте вручную. Это ничего не меняет.
Попробовали подключить нулевую жилу к средней точке звезды. 4-й dip переключили в положение «ON». Схему Буста соответственно перебрали для звезды с нейтралью. В таком варианте система работает отлично. При повышении выходной мощности от 0 до 100% ток регулируется линейно от 0 до максимума (118 А).
Вопрос: почему схема без нейтрали работает с такими скачками тока? Можно ли что-то с этим сделать? Нейтраль прокидывать нежелательно.

Вновь вернулся к этой проблеме. Плотно пообщался со службой поддержки. Их ответы сводились к улучшению помехоустойчивости: Подключить снабберные цепи на силовых вентилях в каждой фазе. Зашунтировать управляющие переходы (Упр. – Катод) тиристоров/симисторов резисторами, Rg= 39...51 Ом, P ≥ 0.5 Вт. Линии подачи тока управления, от кл «– Ig, + Ig» БУСТ2 до выводов «Управление, Катод» каждого VS, выполнить отдельными витыми парами проводов. В непосредственной близости от кл. ДС и L БУСТ2 установить фильтры Lf подавления ЭМП в каждой фазе. Так же отправили Буст на завод изготовитель для смены прошивки. На всякий случай заменили симисторы на ТС161-160. Всё это было выполнено и результат НУЛЕВОЙ !!! Не изменилось вообще ничего. Можно конечно перейти на регулирование по числу периодов, но такой метод нам не очень понравился.

В общем: Буст 2, звезда без нейтрали, фазовый метод, схема нормально не работает. На малой мощности симисторы полностью открываются и идёт полный ток через нагрузку. От 30 до 100 % уже можно нормально плавно регулировать мощность. Проблема не решена! Всё вроде должно работать, но не работает!

Сергей0308
12.12.2024, 22:06
Здравствуйте! У нас на производстве имеется печь 78,3 кВт, 3-х фазная, 380 В. Соединение тэнов – звезда без нейтрали. Управление мощностью: 3 симистора ТС-160, Буст 2, ТРМ-210. Связь по токовой петле. Положение dip 4 в положении «OFF» – для схем типа 2 («звезда без нейтрали» и «замкнутый треугольник»). Фазовый метод регулирования. ТРМ-210 работает как пид-регулятор. При выходной мощности (по показаниям ТРМ-210) от 0 до 3% симисторы закрыты, начиная с 3% происходит скачок тока сразу до максимального – 118 А. При мощности выше примерно 30% и до 100% уже присутствует регулирование. Можно вообще убрать ТРМ-210 и крутить регулятор на Бусте вручную. Это ничего не меняет.
Попробовали подключить нулевую жилу к средней точке звезды. 4-й dip переключили в положение «ON». Схему Буста соответственно перебрали для звезды с нейтралью. В таком варианте система работает отлично. При повышении выходной мощности от 0 до 100% ток регулируется линейно от 0 до максимума (118 А).
Вопрос: почему схема без нейтрали работает с такими скачками тока? Можно ли что-то с этим сделать? Нейтраль прокидывать нежелательно.

Вновь вернулся к этой проблеме. Плотно пообщался со службой поддержки. Их ответы сводились к улучшению помехоустойчивости: Подключить снабберные цепи на силовых вентилях в каждой фазе. Зашунтировать управляющие переходы (Упр. – Катод) тиристоров/симисторов резисторами, Rg= 39...51 Ом, P ≥ 0.5 Вт. Линии подачи тока управления, от кл «– Ig, + Ig» БУСТ2 до выводов «Управление, Катод» каждого VS, выполнить отдельными витыми парами проводов. В непосредственной близости от кл. ДС и L БУСТ2 установить фильтры Lf подавления ЭМП в каждой фазе. Так же отправили Буст на завод изготовитель для смены прошивки. На всякий случай заменили симисторы на ТС161-160. Всё это было выполнено и результат НУЛЕВОЙ !!! Не изменилось вообще ничего. Можно конечно перейти на регулирование по числу периодов, но такой метод нам не очень понравился.

В общем: Буст 2, звезда без нейтрали, фазовый метод, схема нормально не работает. На малой мощности симисторы полностью открываются и идёт полный ток через нагрузку. От 30 до 100 % уже можно нормально плавно регулировать мощность. Проблема не решена! Всё вроде должно работать, но не работает!

Можно это попробовать, кстати, готовое устройство, в смысле, ничего колхозить не придётся:
https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price

80759

eniken
13.12.2024, 07:03
Можно это попробовать, кстати, готовое устройство, в смысле, ничего колхозить не придётся:
https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price

80759

Можно конечно. Но на Буст уже потратили деньги, время. Собран шкаф с симисторами, радиаторами, вентиляторами. Да и просто разобраться хочется.
Кстати вот что написано в инструкции к DRU3:
Основной алгоритм управления регулятором мощности – фазовый. Регулировка мощности изменением угла (фазы) открытия тиристора. В этом случае мощность в нагрузке пропорциональна времени открытого состояния тиристора внутри полупериода сетевого напряжения. У регуляторов мощности DRU3 имеется функция линеаризации. Она позволяет линейно изменять напряжение на нагрузке. Все трёхфазные регуляторы имеют диапазон регулирования от 5 %. Регуляторы мощности DRU3 могут быть подключены по схемам Звезда без нейтрали и Треугольник.
80760 80761 80762
Тоже по сути нормальное регулирование начитается с 30% управляющего сигнала. Тоже звезда без нейтрали. Только здесь в этом месте пологая линия а у меня скачок мощности до 100% (дорисовал красным). Может вообще подобные системы не рассчитаны на работу на малой мощности?

Сергей0308
13.12.2024, 23:01
Для работы на малой мощности очень подходит другой метод управления(модулирования), в смысле, число-импульсный, когда пропускается-не пропускается целое число периодов напряжения, например: если пропускать каждый 100-й период, это будет соответствовать 1% выходной мощности!

Не знаю почему Вы его недолюбливаете, может семейная традиция, в смысле, дед не любил, отец не любил и я не буду любить, угадал?