Добрый день! Возможно ли управлять насосом и отслеживать его статус с помощью ШИМ-сигналов прибором ПР200
Управлять можно модификацией 24.5.X.0, а вот считывать статус уже нет - импульсы слишком короткие.
Этот насос - промышленное изделие и чем-то должно управляться в штатном режиме. Может быть, существует преобразователь в ШИМ из 4-20 мА или по Modbus.
Или же, применить адекватное решение - другой насос с асинхронным мотором и ПЧВ.
Это к тому, что если нет нужды приспособить "железку из мусорной кучи", то штатные решения более подходят.
aefimcev@yandex.ru
11.12.2024, 09:43
Спасибо всем за ответы