Просмотр полной версии : ПР200 и расходомер Конвент



fffredi
10.12.2024, 10:02
Всем привет. Есть электромагнитный расходомер Конвент, с которого импульсный выход подключен к входу ПР200. ПР подключена к СПК. На экране СПК видим накопленный объём с этого расходомера. Но суточный объём на СПК почти в 2 раза больше чем на экране самого расходомера. Оказалось, что длительность импульса с расходомера (надпись на экране расходомера) = 32мс. В РЭ на ПР200 указано, минимальная длительность импульса 50мс. Непонятно как ПР вообще тогда регистрирует эти импульсы. На экране дискр. входов ПР видно, что это вход меняет своё состояние очень быстро. Выходит дело, что считает и насчитывает больше чем на самом деле? Подскажите пожалуйста, чёт совсем запутался.

1exan
10.12.2024, 10:24
Всем привет. Есть электромагнитный расходомер Конвент, с которого импульсный выход подключен к входу ПР200. ПР подключена к СПК. На экране СПК видим накопленный объём с этого расходомера. Но суточный объём на СПК почти в 2 раза больше чем на экране самого расходомера. Оказалось, что длительность импульса с расходомера (надпись на экране расходомера) = 32мс. В РЭ на ПР200 указано, минимальная длительность импульса 50мс. Непонятно как ПР вообще тогда регистрирует эти импульсы. На экране дискр. входов ПР видно, что это вход меняет своё состояние очень быстро. Выходит дело, что считает и насчитывает больше чем на самом деле? Подскажите пожалуйста, чёт совсем запутался.

Кроме длительности импульса есть ещё такой параметр, как частота

fffredi
10.12.2024, 10:48
Кроме длительности импульса есть ещё такой параметр, как частота

Частота как то влияет на длительность?

1exan
10.12.2024, 10:50
Частота как то влияет на длительность?

Нет, но от неё может зависеть расход

IVM
10.12.2024, 11:05
Выход у расходомера транзисторный ?

fffredi
10.12.2024, 11:10
Выход у расходомера транзисторный ?

Да, открытый коллектор.

fffredi
10.12.2024, 11:12
Нет, но от неё может зависеть расход

Это да. У этого расходомера и вес импульса 10л, а расход около 8м3/ч. т.е импульсы бегут очень быстро.

Cs-Cs
10.12.2024, 11:47
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).

fffredi
10.12.2024, 12:03
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).

Тоже думал о подобном устройстве. Не пойму как в моём случае ПР всё же считает эти импульсы. В настройках входа есть фильтр и по умолчанию он 10мс. Совсем не понимаю, что происходит.

fffredi
10.12.2024, 12:09
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).

Ё моё. Так это ВЫ. Огромное спасибо ВАМ!!! Очень полезный сайт. Очень помогает людям без профильного образования.

1exan
10.12.2024, 12:15
Это да. У этого расходомера и вес импульса 10л, а расход около 8м3/ч. т.е импульсы бегут очень быстро.

Ну так по расчёту вроде получается не так уж и много, около одного импульса за 4.5 сек, или я неправильно посчитал?