Просмотр полной версии : ПР200 и расходомер Конвент
Всем привет. Есть электромагнитный расходомер Конвент, с которого импульсный выход подключен к входу ПР200. ПР подключена к СПК. На экране СПК видим накопленный объём с этого расходомера. Но суточный объём на СПК почти в 2 раза больше чем на экране самого расходомера. Оказалось, что длительность импульса с расходомера (надпись на экране расходомера) = 32мс. В РЭ на ПР200 указано, минимальная длительность импульса 50мс. Непонятно как ПР вообще тогда регистрирует эти импульсы. На экране дискр. входов ПР видно, что это вход меняет своё состояние очень быстро. Выходит дело, что считает и насчитывает больше чем на самом деле? Подскажите пожалуйста, чёт совсем запутался.
Всем привет. Есть электромагнитный расходомер Конвент, с которого импульсный выход подключен к входу ПР200. ПР подключена к СПК. На экране СПК видим накопленный объём с этого расходомера. Но суточный объём на СПК почти в 2 раза больше чем на экране самого расходомера. Оказалось, что длительность импульса с расходомера (надпись на экране расходомера) = 32мс. В РЭ на ПР200 указано, минимальная длительность импульса 50мс. Непонятно как ПР вообще тогда регистрирует эти импульсы. На экране дискр. входов ПР видно, что это вход меняет своё состояние очень быстро. Выходит дело, что считает и насчитывает больше чем на самом деле? Подскажите пожалуйста, чёт совсем запутался.
Кроме длительности импульса есть ещё такой параметр, как частота
Кроме длительности импульса есть ещё такой параметр, как частота
Частота как то влияет на длительность?
Частота как то влияет на длительность?
Нет, но от неё может зависеть расход
Выход у расходомера транзисторный ?
Выход у расходомера транзисторный ?
Да, открытый коллектор.
Нет, но от неё может зависеть расход
Это да. У этого расходомера и вес импульса 10л, а расход около 8м3/ч. т.е импульсы бегут очень быстро.
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).
Тоже думал о подобном устройстве. Не пойму как в моём случае ПР всё же считает эти импульсы. В настройках входа есть фильтр и по умолчанию он 10мс. Совсем не понимаю, что происходит.
Я баловался для квартиры матери с расходомером, у которого было 1780 на 1 литр.
ПРка это явно не прожуёт, и я сделал схемку-делитель сигналов на двоичном счётчике: он мог делить на 2, 4, 8, 16. Остановился на 16ти (меньше не пробовал).
Ё моё. Так это ВЫ. Огромное спасибо ВАМ!!! Очень полезный сайт. Очень помогает людям без профильного образования.
Это да. У этого расходомера и вес импульса 10л, а расход около 8м3/ч. т.е импульсы бегут очень быстро.
Ну так по расчёту вроде получается не так уж и много, около одного импульса за 4.5 сек, или я неправильно посчитал?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot