PDA

Просмотр полной версии : Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200



buldakow
09.12.2024, 14:26
Добрый день!
На ПЛК 200 порт ETHERNET 1 настроен для общения с модулями ввода вывода и для опроса панелью СП307. Поднят ModbusTCP_Slave_Device. панель опрашивает, проблем нет. На порту ETHERNET 2 поднят ModbusTCP_Slave_SCADA для общения со SCADA системой. настройки портов ниже.
80645
при подключении онлайн к контроллеру все устройства зеленым кружком а вот напротив ModbusTCP_Slave_SCADA красный треугольник
ниже ошибки
80646
80647

не могу понять "the provided address is already in use" - когда он был использован и кем.

melky
09.12.2024, 14:29
у вас маска на втором порту 254 она случаем не перекрывает диапазон адресов первого интерфейса?
з.ы. не спец в IT но это может как-то влиять если перекрывает

melky
09.12.2024, 14:31
IP адрес первого хоста:
192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.00000001 C0.A8.00.01
IP адрес последнего хоста:
192.168.1.254 11000000.10101000.00000001.11111110 C0.A8.01.FE

а, блин, у вас там сетка 10-ая...

kondor3000
09.12.2024, 14:32
не могу понять "the provided address is already in use" - когда он был использован и кем.

Скорее всего в соотнесении есть синяя буква М, использован тот же адрес

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52

buldakow
09.12.2024, 14:40
буква М есть, но:
80648

buldakow
09.12.2024, 14:42
возможно конечно пересечение в самом ModbusTCP_Slave_SCADA
80649

этот момент надо проверить.

kondor3000
09.12.2024, 14:48
возможно конечно пересечение в самом ModbusTCP_Slave_SCADA
80649

этот момент надо проверить.
Не надо гадать, делайте как в ссылке написано, разверните все переменные, удалите адрес где буква М и нажмите Ввод.

buldakow
10.12.2024, 08:48
Приветствую! попробовал вариант с автоматическим назначением адресов. Не помогло(((
80662

Евгений Кислов
10.12.2024, 09:17
Приветствую! попробовал вариант с автоматическим назначением адресов. Не помогло(((
80662

Добрый день.
Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

buldakow
10.12.2024, 10:09
Огромное спасибо Евгению. Решили проблему. Каждое ModbusTCP_Slave устройство необходимо подключать к конкретному адаптеру (см. фото).
Всем спасибо за помощь! Помог подход техподдержки (подключиться и проверить онлайн все параметры, влияющие на процесс).
80669