Вход

Просмотр полной версии : ПЛК110 переменные типа LREAL



DmitriiAnyushin
09.12.2024, 08:40
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста.
В проекте установлен ПЛК110 к которому по Modbus RTU подключено slave-устройство. Slave-устройство выдает ряд параметры в типа LREAL (64 бита). Считать можно при помощи библиотеки одним запросом. Есть ли возможность у данного ПЛК работать с переменными такого типа (в документации указано что данный тип поддерживается) и как объявить данные переменные через указатели?
Контроллера под рукой пока нет. Прорабатывается проект. А в документации по данному вопросу ничего не нашел.
Спасибо!

kondor3000
09.12.2024, 08:45
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста.
В проекте установлен ПЛК110 к которому по Modbus RTU подключено slave-устройство. Slave-устройство выдает ряд параметры в типа LREAL (64 бита). Считать можно при помощи библиотеки одним запросом. Есть ли возможность у данного ПЛК работать с переменными такого типа (в документации указано что данный тип поддерживается) и как объявить данные переменные через указатели?
Контроллера под рукой пока нет. Прорабатывается проект. А в документации по данному вопросу ничего не нашел.
Спасибо!

В ПЛК110 переменные LREAL не поддерживаются, это даже в компиляции без ПЛК видно.
Всё что вы можете, это считать массив из 4 регистров и отправить где поддержаны. Например СПК1хх (ПЛК2хх).

DmitriiAnyushin
09.12.2024, 14:47
В ПЛК110 переменные LREAL не поддерживаются, это даже в компиляции без ПЛК видно.
Всё что вы можете, это считать массив из 4 регистров и отправить где поддержаны. Например СПК1хх (ПЛК2хх).

Понял. Большое спасибо!