Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой:
Установили шлюз, для передачи параметров с ПЛК110 в овенклауд, примерно через 5 - 10 минут нормального опроса, вылазит ошибка 255 по всем параметрам и изредка (примерно раза 3-5 в сутки) на один-три опроса она восстанавливаетя. Причем при перезагрузке ПМ210 по питанию или по кнопке сброса, или при смене базовых настроек в самом овенклауде ошибка 255 стабильно пропадает на 5 - 10 минут.
До этого настраивал примерно 20 шлюзов, везде и все работает. Все приборы до 2023 года выпуска
Сейчас пробую новый шлюз и новый ПЛК110 в лаборатории, опрашиваю 8 параметров. Связь стабильнее, но ошибка 255 возникает (висела до 7 часов).
Скорость опроса 9600
Настройка 8n1
Тайм аут между символами 100
Тайм аут всего сообщения 1000
Протокол rtu
Пакетное чтение разрешено

Тимур Назарбоев
05.12.2024, 09:21
Здравствуйте. Впервые столкнулся с такой проблемой:
Установили шлюз, для передачи параметров с ПЛК110 в овенклауд, примерно через 5 - 10 минут нормального опроса, вылазит ошибка 255 по всем параметрам и изредка (примерно раза 3-5 в сутки) на один-три опроса она восстанавливаетя. Причем при перезагрузке ПМ210 по питанию или по кнопке сброса, или при смене базовых настроек в самом овенклауде ошибка 255 стабильно пропадает на 5 - 10 минут.
До этого настраивал примерно 20 шлюзов, везде и все работает. Все приборы до 2023 года выпуска
Сейчас пробую новый шлюз и новый ПЛК110 в лаборатории, опрашиваю 8 параметров. Связь стабильнее, но ошибка 255 возникает (висела до 7 часов).
Скорость опроса 9600
Настройка 8n1
Тайм аут между символами 100
Тайм аут всего сообщения 1000
Протокол rtu
Пакетное чтение разрешено

Добрый день, попробуйте увеличить таймаут до 5000 и убрать пакетное чтение.

AEV12345
05.12.2024, 11:21
Опять 5 минут работы и то же самое.
Сейчас в качестве эксперимента воспроизвел действующий объект (с 2021 года), т.е залил ту же самую программу в ПЛК, а настройки скопировал под новый шлюз. Опять та же история 5 минут норм затем ошибка. Два последних купленных ПМ210 7.2024г и 7.2023г воспроизводят одну и туже ситуацию. До этого все 21 купленный ПМ210 работают до сих пор без сбоев, что в старом корпусе, что в новом.

AEV12345
09.12.2024, 18:06
Снял рабочий шлюз (пм210-230 в старом корпусе) с действующего объекта, и поставил вместо этого, связь стабильная (Настройки: Скорость опроса 9600, 8n1, Тайм аут между символами 100, Тайм аут всего сообщения 1000, Протокол rtu, Пакетное чтение разрешено).
Два новых прибора из коробки 7.2024г и 7.2023г пробовал ставить вместо рабочего: оба после 3-5 опросов вместо параметров начинают передавать ошибку 255 по всем каналам. Есть ли другие прошивки для них, в данных стоит последняя 2.18

Netadmin
10.12.2024, 06:43
v. g2.18 это последний релиз. возможно в сервисе есть решение бэта версия. но вам тогда надо через сервис действовать. или сдать на проверку или обмен.
а это у вас из этой партии все так себя ведут ? просто у меня и 23 и 24 года полно ПМ и все работают без проблем. не со всеми операторами естественно.