Просмотр полной версии : мв210-101 не видит 3х проводной датчик давления 0..5Ма
Здравствуйте. Канал сконфигурирован на токовый сигнал 0..5Ма,шкала 0 - 40, измерение мультиметром 1.2Ма. Показания канала в Codesys плавают 0.01 - 0.15. Остальные каналы не настроены. При этом ТРМ без проблем видит сигнал.
Здравствуйте. Канал сконфигурирован на токовый сигнал 0..5Ма,шкала 0 - 40, измерение мультиметром 1.2Ма. Показания канала в Codesys плавают 0.01 - 0.15. Остальные каналы не настроены. При этом ТРМ без проблем видит сигнал.
Подключили правильно?
80565
kondor3000
04.12.2024, 17:34
Здравствуйте. Канал сконфигурирован на токовый сигнал 0..5Ма,шкала 0 - 40, измерение мультиметром 1.2Ма. Показания канала в Codesys плавают 0.01 - 0.15. Остальные каналы не настроены. При этом ТРМ без проблем видит сигнал.
Если вы используете шаблон модуля мв210-101 в Codesys 3.5, то ПЛК переписал настройки модуля скорее всего.
Канал точно настроен на 0..5Ма. Т.к. смотрел через Овен конфигуратор.
МихаилГл
05.12.2024, 13:37
Канал точно настроен на 0..5Ма. Т.к. смотрел через Овен конфигуратор.
Надо через кодесис настраивать, вам же выше написали. Кодесис перезаписывает настройки конфигуратора.