Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи в настройке ПЧВ1 совместно с датчиком давления.
Требуется поддерживать уровень воды в емкости в соответствии с графиком:
80555
Спасибо.
Сергей0308
05.12.2024, 05:42
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи в настройке ПЧВ1 совместно с датчиком давления.
Требуется поддерживать уровень воды в емкости в соответствии с графиком:
80555
Спасибо.
При таком управлении, в смысле, путём включения-выключения насоса, вам нужен двухпозиционный(релейный) регулятор в режиме "нагреватель", в принципе любой прибор подойдёт с дискретным выходом типа ТРМ1:
https://owen.ru/product/trm1
Короче, непонятно зачем здесь нужен ПЧВ1, в смысле, для запуска двигателя насоса существуют электромагнитные пускатели или УПП на крайний случай:
https://owen.ru/product/upp1_ustroistvo_plavnogo_puska
Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
>Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
Имеется выше перечисленное, зачем приобретать другое?
>У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
Прикрепил поясняющий рисунок.
80571
Вопрос:
- возможно ли настроить ПЧВ1 под такую задачу?
По самые по...
05.12.2024, 11:46
При таком управлении, в смысле, путём включения-выключения насоса, вам нужен двухпозиционный(релейный) регулятор в режиме "нагреватель", в принципе любой прибор подойдёт с дискретным выходом типа ТРМ1:
https://owen.ru/product/trm1
Короче, непонятно зачем здесь нужен ПЧВ1, в смысле, для запуска двигателя насоса существуют электромагнитные пускатели или УПП на крайний случай:
https://owen.ru/product/upp1_ustroistvo_plavnogo_puska
Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
Наверно у ТС аккурат крайний случай и применение электромагнитного пускателя неприемлимо из-за частых переключений.
Вместо датчика давления вкорячить реле давления тоже приведет к быстрому выходу из строя контактной группы (или разрегулировке сельсина)
Разумеется и в частотнике с ПИД-режимом, надо правильно задать время инициализации, время заполнения и время разгона-торможения. А далее, после выхода на максимальное давление, использовать переход в "спящий режим" по частоте 49 Гц, практически без задержки и выход из сна при достижении минимального давления.
По самые по...
05.12.2024, 11:47
>Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
Имеется выше перечисленное, зачем приобретать другое?
>У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
Прикрепил поясняющий рисунок.
80571
Вопрос:
- возможно ли настроить ПЧВ1 под такую задачу?
Можно, см. ответ выше
Сергей0308
05.12.2024, 13:31
Так вроде как у ПЧВ1 нет спящего режима, но кажется можно сделать подобное другими способами или ПЧВ3 брать со спящим режимом.
По самые по...
05.12.2024, 14:05
Так вроде как у ПЧВ1 нет спящего режима, но кажется можно сделать подобное другими способами или ПЧВ3 брать со спящим режимом.
Если это клон 51-го, то в нем есть ПЛК и "спящий режим" легко реализуется..
Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
САУ-М6, три электрода, пара реле и пускатель для насоса.
Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
80579
80580
80581
80582
В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
Вот именно с просмотра информации по ШУН1 (https://owen-russia.ru/product/shun1/), у меня и появились вопросы по реализации выше описанной темы.
И спящий режим то же видел, как и рядом стоящие примеры поддержания давления в теме ПЧВ (https://owen.ru/product/pchv_m01/documentation).
Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима (https://owen.ru/uploads/382/1/primer_7_spyashhij_rezhim.pdf)?
80588
80589
По самые по...
06.12.2024, 22:58
Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
... ...
Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима (https://owen.ru/uploads/382/1/primer_7_spyashhij_rezhim.pdf)?
Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
Частотник проснется при 3 бар.
Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
Частотник проснется при 3 бар.
Как вы и указывали, меняю показания, засыпает на том же уровне где и просыпается. Соответственно у насоса будет дрочиво с постоянной поддержкой значения, нет разграничения.
По самые по...
07.12.2024, 10:21
Как вы и указывали, меняю показания, засыпает на том же уровне где и просыпается. Соответственно у насоса будет дрочиво с постоянной поддержкой значения, нет разграничения.
Надо следить за показаниями с датчика в момент отключения и после.. Может они прыгают, например, если отключается питание датчика.
Может неправильно выбрана марка датчика. Может неправильно сконфигурирован аналоговый вход частотника, куда подключен датчик. Много чего может! Приведите схему включения частотника, марку датчика и схему питания датчика. И главное - какие коды программы вы меняли по отношению к заводским настройкам. Приведите листинг ваших настроек!
Связывался с поддержкой, сказали, что нельзя реализовать средствами ПЧВ.
Мой первый макрос реализации на ПР, будут предложения по улучшению?
80748
Сергей0308
13.12.2024, 12:51
Если нельзя, но очень хочется, то можно!
80902
Еще вариант решения, пригодится может кому?
Связывался с поддержкой, сказали, что нельзя реализовать средствами ПЧВ.
Мой первый макрос реализации на ПР, будут предложения по улучшению?
80748
управление насосами подпитки