Просмотр полной версии : ПР200 и ПРМ-220.2



Vitovan
04.12.2024, 11:17
Добрый день.
Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термометры сопротивления, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
Может кто подскажет в чем проблема?

Сергей0308
04.12.2024, 11:25
Добрый день.
Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термопары, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
Может кто подскажет в чем проблема?

Можете не мучиться, в смысле, ПРМ-220.2 термопары не поддерживает!

Vitovan
04.12.2024, 11:28
Стоят датчики Pt1000, термометры сопротивления.

Сергей0308
04.12.2024, 11:31
Стоят датчики Pt1000, термометры сопротивления.

Понятно, по Маяковскому, в смысле, мы говорим Ленин, подразумеваем партия!

Vitovan
04.12.2024, 11:35
Исправил в первоначальном посте на термометры сопротивления. Прошу прощения у многоуважаемой публики:)

Сергей0308
04.12.2024, 12:17
Попробуйте шлейф передёрнуть или новый поставить, у меня подобных проблем не возникало.

Vitovan
04.12.2024, 12:26
Два шлейфа пробовал.

Юрий Н
04.12.2024, 13:05
зачем прописано ограничение в 150?

Vitovan
04.12.2024, 13:34
температура не должна выходить даже за 120. Если 150, то это явная ошибка в работе.

Юрий Н
04.12.2024, 13:51
почему в эмуляции показывают 500?
а входы 3 и 4 неактивны вообще?

Юрий Н
04.12.2024, 13:53
в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
и все отлично работает

Vitovan
04.12.2024, 13:56
Входы 3 и 4 будут использованы для 2 котла, но он ещё не доделан.
Про эмуляцию ничего не могу сказать. Я программу записываю на стенд, который собрал на столе.


в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
и все отлично работает
Я поставил датчик, указанный в проекте. Если ставить сопротивление, то его надо будет как-то обсчитать, чтобы привести к нужной х-ке.
Что-то у меня нет возможности выставить такое же сопротивление (см. скрин).

Я сейчас попробовал и перевел все 4 входа в дискретные. Ничего не изменилось.

Dimensy
04.12.2024, 14:15
почему в эмуляции показывают 500?
а входы 3 и 4 неактивны вообще?

В эмуляции, что вы напишете на входе, то и будет показывать.
3 и 4 неактивны, потому что дальше в логике не используются


температура не должна выходить даже за 120. Если 150, то это явная ошибка в работе.
Верхний и нижний пределы используются только для сигналов 4..20 мА и 0..10В. А выход температуры за пределы вы должны сами отслеживать

Vitovan
04.12.2024, 14:56
Верхний и нижний пределы используются только для сигналов 4..20 мА и 0..10В. А выход температуры за пределы вы должны сами отслеживать
Отслеживаю, ещё думал что-то аппаратное подключается, выставил на всякий случай. Вернул на 0, не помогло.

Vitovan
12.12.2024, 08:19
почему в эмуляции показывают 500?
а входы 3 и 4 неактивны вообще?
Про эмуляцию ничего не могу сказать, я работаю со стендом.

Итог по топику: модуль неисправен. Заметил, что он снизу стал сильно греться и кабель USB, который подключен к ПР200, греется примерно до 40 град. Остальные 3 модуля с объекта нормально прошиваются и работают как положено.