Просмотр полной версии : Подключение ПР205_СП_307_ПМ210_Помогите решить проблему



TiiTan4ik
02.12.2024, 15:20
Помогите решить проблему. Подключил к пр 205 , к одному входу RS485- Панель оператора СП 307,ко второму входу RS485- ПМ210 . Адреса в сети разные. Owen cloud прибор видит и считывает значения, но проходит пару минут и error 255? но если отключаю СП307, параметры приходят верно- что нужно сделать чтоб они работали совместно???

Тимур Назарбоев
03.12.2024, 09:26
Помогите решить проблему. Подключил к пр 205 , к одному входу RS485- Панель оператора СП 307,ко второму входу RS485- ПМ210 . Адреса в сети разные. Owen cloud прибор видит и считывает значения, но проходит пару минут и error 255? но если отключаю СП307, параметры приходят верно- что нужно сделать чтоб они работали совместно???

Добрый день, не могли бы вы направить ваш проект нам на почту support@owen.ru для выяснения причин?

TiiTan4ik
03.12.2024, 09:57
Заработала, поставил галочку в Owen Cloud при настройки прибора- разрешить пакетное чтение. Всем спасибо