PDA

Просмотр полной версии : чтение регистров ПИП2(МО1) по ProfiNet



Иван2
27.11.2024, 20:06
Добрый вечер!
В руководстве к ПИП2 не написано в каком формате передается или записывается частота PZD2 - это целое число или с плавающей запятой?
И где можно подробнее ознакомиться со структурой посылки в различных форматах?
Спасибо!

Григорий Чумакин
28.11.2024, 06:56
Иван добрый день.

Если ПИП2 аналог сименовской Fena (хочется верить что это так), то параметры имеют тип данных WORD в самом ЧРП, я посмотрел как у меня сделано задание скорости в рабочем проекте:

#Ref_Out_HW := REAL_TO_INT(IN := #Speed_Ref / 100 * 16384.0 * #Rev_Dir_N);

POKE(area := 16#82,
byteOffset := #Channel + 2,
dbNumber := 0,
value := INT_TO_WORD(#Ref_Out_HW));



П.С. судя по теме вопрос задания IP адреса для ПИП2 у вас решен - не поделитесь магией?

Иван2
28.11.2024, 20:07
Григорий, добрый вечер!
Спасибо за ответ. К сожалению оборудования пока в наличии нет, поэтому с привязкой IP адресов подсказать не могу. В настоящий момент просто пишу проект. Как только появится ПИП2 буду пробовать.