PDA

Просмотр полной версии : Работа ПЧВ3(М01) в режиме Ведущий-Ведомый



Григорий Чумакин
27.11.2024, 15:44
Добрый день!

Параметр F12.00 Выбор ведущего- ведомого 0: Ведомый 1: Ведущий 0
Как бы намекает что такой режим работы возможен.

Но есть ли он фактически и через какой канал связи - встроенного RS-485 будет достаточно?

Возможна ли совместная работа Profinet через ПИП2 на ведущем и управление ведомым через другой интерфейс - встроеный 485 или что еще поддерживается.

В руководстве об этом очень скромно написано - в одном месте в списке параметров связи раздел 12.

Интересует также практический опыт применения ПЧВ3(М01) в этом режиме , если у кого есть

a.karlishev
28.11.2024, 13:43
Здравствуйте! Параметр F12.00 относится к протоколу ModBus. Когда преобразователь используется в качестве ведомого, адрес связи устанавливается параметром F12.01.
Когда преобразователь действует как ведущий, он отправляет данные в сеть широковещательными командами. Все ведомые устройства получают команды ведущего.
Для управления преобразователем частоты по протоколу Profinet следует задать значение 3 в параметре F01.01 и значение 10 в параметре F01.02. По идее, конфликта с тем, чтобы быть ведущим по RS-485 быть не должно.

Григорий Чумакин
28.11.2024, 15:15
Добрый день.

Спасибо за инфо!

отлично - то что нужно, потестирую.