AvtCom
27.11.2024, 09:28
ДВС

После входа в конфигуратор и просмотра значений меню накопители , вышли без сохранения.
Проект перестал загружаться с сообщением отсутствует загрузочное приложение.

Несколько раз снимали питание, не помогает.

Софта у нас под рукой сейчас нет.

Что можно предпринять для восстановления загрузочного приложения?

Евгений Кислов
27.11.2024, 10:26
Что можно предпринять для восстановления загрузочного приложения?

Добрый день.
Для восстановления загрузочного приложения нужно заново загрузить его в контроллер.
Это, например, можно сделать через экранный конфигуратор.
См. п. 4.7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Faq_v.3.4.pdf

AvtCom
27.11.2024, 11:44
Спасибо за ответ

Вы имеете ввиду залить с флешки загрузочный проект?
Проекта под рукой нет.
И что могло случится с СПК 107, что после захода в конфигуратор он перестал видеть давно загруженный и рабочий проект?

Евгений Кислов
27.11.2024, 12:19
Вы имеете ввиду залить с флешки загрузочный проект?


Да.


Спасибо за ответ
И что могло случится с СПК 107, что после захода в конфигуратор он перестал видеть давно загруженный и рабочий проект?
Например - если в прошлый раз проект был загружен из CODESYS, и не была выполнена команда Создать загрузочное приложение - то после перезагрузки он бы не сохранился.
Этот контроллер ранее перезагружали? В те разы после этого проект запускался?

AvtCom
27.11.2024, 15:21
Еще раз спасибо за ответ

ПЛК установлен на приточной установке ВЕЗА , перезапускали только питанием, делали ли они загрузочный проект мы не знаем

Данный ПЛК выдал ошибку при просмотре аварийных сообщений появляется сообщение о том что память переполнена, и сами новые аварийные сообщения не появляются

Веза попросили посмотреть в конфигураторе меню накопители и передать им фото. После выхода из конфигуратора проект не загрузился.