PDA

Просмотр полной версии : Опрос по Modbus



Сергей2008
25.11.2024, 16:44
Здравствуйте. Я новичок.
Вопрос такой - хотел 102-м(Master) опросить ПР200(Slave), залил программки, подключил RS-485, но ничего не выходит. Проекты для ПР102 и ПР200 приложил.
Помогите пожалуйста!

EFrol
25.11.2024, 17:03
Есть фото , где видно как подключено.

Сергей2008
25.11.2024, 17:22
Есть фото , где видно как подключено.

Фото нет, я зарисовал схему подключения80312

melky
25.11.2024, 17:33
На ПР200 по умолчанию порты в slave перемычками вроде (или наоборот) в общем проверьте.
Адрес slave надо указать в программе и остальные настройки порта. Можно и с экрана поменять - длинное нажатие ALT и там в меню.

Сергей2008
25.11.2024, 17:42
На ПР200 по умолчанию порты в slave перемычками вроде (или наоборот) в общем проверьте.
Адрес slave надо указать в программе и остальные настройки порта. Можно и с экрана поменять - длинное нажатие ALT и там в меню.

Адрес Slave по умолчанию 16. А что за настройки порта? Порт же настраивается для соединения с ПК по шнуру. 80313Можете на скрине показать?

kondor3000
25.11.2024, 18:10
Адрес Slave по умолчанию 16. А что за настройки порта? Порт же настраивается для соединения с ПК по шнуру. 80313Можете на скрине показать?

А питание на ПР подано? Без питания не будет работать порт RS485.
И смотрите Онлайн, что у вас происходит в программе ПР.

EFrol
25.11.2024, 18:18
Фото нет, я зарисовал схему подключения80312

Уточните ПР102(42) - ПР200(33), ПР102(41) - ПР200(34)

melky
25.11.2024, 19:22
У портов есть ещё настройки скорости, битности, четности - они на слейв и мастере должны совпадать.
На картинке у вас пр200 мастер

C.Pavel
25.11.2024, 19:34
Порт RS-485 имеет два состояния, на модуле есть 2 перемычки хр4,хр5, с завода стоят в положении мастер, необходимо переключить в слейв

Сергей2008
25.11.2024, 20:47
А питание на ПР подано? Без питания не будет работать порт RS485.
И смотрите Онлайн, что у вас происходит в программе ПР.

Да, конечно смотрел онлайн, на скринах видно.

Сергей2008
25.11.2024, 20:48
Уточните ПР102(42) - ПР200(33), ПР102(41) - ПР200(34)

ПР102-230.2416.01 и ПР200-24.2(4).X

Сергей2008
25.11.2024, 20:49
У портов есть ещё настройки скорости, битности, четности - они на слейв и мастере должны совпадать.
На картинке у вас пр200 мастер

Да, конечно ставил одинаковые...

Сергей2008
25.11.2024, 20:50
Если есть перемычка, то, скорее всего, в ней дело. Завтра буду пробовать, потом отпишусь. Всем спасибо за советы!

EFrol
25.11.2024, 21:18
ПР102-230.2416.01 и ПР200-24.2(4).X

А всё таки? Как они подключены?
8032980330

Сергей2008
26.11.2024, 19:59
Всё заработало, помогли. Спасибо!