Просмотр полной версии : ПР200-220.24.2.0 со встроенным БП 24В и сухой контакт на дискретном входе



Aleks Che
20.11.2024, 23:08
Всем добра. Суть вопроса - можно ли использовать встроенный БП 24в для подачи с него "-" на COM1 и COM2, а "+" на дискретные входы через сухой контакт (кнопки включения и переключатель)? По сути получается КЗ на выходах встроенного БП. Или для дискретных входов на мою модель (ПР200-220.24.2.0) только внешний БП подойдёт для сухого контакта? В РЭ прямого ответа не нашел (может проглядел) - там указано что встроенный БП можно использовать для питания датчиков подключаемых к дискретным входам, но насчёт сухого контакта не указано (а вот энасчёт аналоговых входов конкретно указано что в режиме дискретных могут использоваться с сухим контактом). Не хочется спалить прибор.

Пытаюсь "изобразить" щиток для реверсивного управления двигателем, парой концевиков и ещё некоторой автоматизацией. Прикупил ПР200, изначально рисовал схему с учётом что управление и сигнализация будут на 220 вольтах, но теперь понял что прикупил не совсем то что планировал и пытаюсь "перерисовать" кнопки и сигнализацию на 24 вольта.

petera
21.11.2024, 02:25
Всем добра. Суть вопроса - можно ли использовать встроенный БП 24в для подачи с него "-" на COM1 и COM2, а "+" на дискретные входы через сухой контакт (кнопки включения и переключатель)? По сути получается КЗ на выходах встроенного БП. Или для дискретных входов на мою модель (ПР200-220.24.2.0) только внешний БП подойдёт для сухого контакта? В РЭ прямого ответа не нашел (может проглядел) - там указано что встроенный БП можно использовать для питания датчиков подключаемых к дискретным входам, но насчёт сухого контакта не указано (а вот энасчёт аналоговых входов конкретно указано что в режиме дискретных могут использоваться с сухим контактом). Не хочется спалить прибор.

Пытаюсь "изобразить" щиток для реверсивного управления двигателем, парой концевиков и ещё некоторой автоматизацией. Прикупил ПР200, изначально рисовал схему с учётом что управление и сигнализация будут на 220 вольтах, но теперь понял что прикупил не совсем то что планировал и пытаюсь "перерисовать" кнопки и сигнализацию на 24 вольта.

Какое КЗ? С таким же успехом, по Вашему, КЗ будет и для внешнего БП.
Сопротивление дискретного входа (между СОМ и входом) не равно нулю.
80224

Aleks Che
21.11.2024, 06:24
Спасибо за разъяснение. "Отлегло" немного. Значит и на этом варианте можно без дополнительных затрат собрать задуманное. Думал уже ПР200 менять на модель с дискретными входами ДФ.