19.11.2024, 09:34
Добрый день
Используется СПК210-10-CS, к ней по RS232 подключен контроллер. СПК - мастер.
Настройки порта: 115200 8n1, таймаут 500мс, время между фреймами 20мс.
Каждые несколько опросов вылетает ошибка таймаут.
При подключении СПК к ноутбуку с запущенной программой Modbus Tools в режиме slave появляется та же самая ошибка. Причем согласно протоколу обмена все запросы и ответы проходят корректно.
Изменение скорости на 9600 и количество опрашиваемых регистров практически не влияют.
Среда программирования Codesys 3.5.17, версия компилятора 3.5.17.30, версия визуализации 4.1.1.0.

kondor3000
19.11.2024, 09:43
В настройках соотнесения переменных, надо поставить Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины), и тайм аут можно поставить 100 мс

Cupry
20.11.2024, 20:05
Попробовал выставить "Вкл2 (всегда в задаче шины". Не помогло.

Евгений Кислов
20.11.2024, 20:37
Попробовал выставить "Вкл2 (всегда в задаче шины". Не помогло.

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
В письме приложите ссылку на эту тему.
Подготовьте доступ по AnyDesk.

Cupry
20.11.2024, 22:18
С техподдержкой я уже вторую неделю общаюсь. У них только рекомендации по настройкам, которые не помогли. По anydesk попробую организовать связь.

Евгений Кислов
21.11.2024, 06:15
С техподдержкой я уже вторую неделю общаюсь. У них только рекомендации по настройкам, которые не помогли. По anydesk попробую организовать связь.

Уточните, пожалуйста, дату отправки первого письма по этому вопросу, его тему и почту, с которой оно было отправлено - чтобы я мог определить, на какого специалиста она была назначена и почему с ней случились такие проблемы (приношу за них извинения).