Просмотр полной версии : ПЛК 200-02-CS отваливается модуль ввода-вывода RightSide
kokosyan27
18.11.2024, 12:26
Замучала печка. Перепроверил все переменные, ошибок нет. Печь работает, может 3-4 дня нормально отработать, а может подряд через каждые час-два вылетать в ошибку. На выходе RightSide подключен насос, на входе RightSide подключен контакт от пускателя насоса. Через операнд XOR контролируется ошибки включения насоса. То есть, если сигнал на пускатель ушел, а он не включился, выбило автомать, то XOR генерирует сигнал на TON 5 сек и включается авария. Так вот что-то происходит с этим RightSide, он отваливается. Светодиоды не горят, не на выходе, не на входе контроллера, а в программе переменная входа TRUE. Поставил бесперебойник, безтолку. Есть мысль у кого?
Дополню. Доступ у меня только удаленный и термист как то говорил, чтобыл случай, щёлкнул пускатель насоса на выключение и сразу же включился. Аварии не произошло, но Modbus упал и печь перестала реагировать на панель оператора. При этом естественно выходы модулей остались включёнными. Помогла только перезагрузка. Кстати бывает, что ПЛК с первого раза не загружается, загружается со второго или третьего раза.
kokosyan27
28.11.2024, 18:30
Благадарю всех, за скорый ответ. Сегодня подключился удаленно, как раз в тот момент, когда печка ушла в аварию. Действительно, вся правая колодка ПЛК200 не работает. То есть, через среду CodeSys, я вижу какие переменные у меня на входе TRUE, a какие FALSE. Все они не соответствуют действительности. При этом подаю на левую колодку напряжение, переменные изменяются. Так же при изменении переменной, реле правой колодки не включаются. То есть модуль управления внутри ПЛК отваливается, причем только правой стороны. Видимо они там исполнены отдельно. Либо это брак, либо ктулху. Заказали еще один ПЛК, на замену этого, подоткнем. Если проблема уйдет, значит все-таки брак. Если же нет, придется все переносить на другие модули ввода-вывода. Самое что интересное, в свойствах этого модуля ошибок нет. Температура CPU отображается и изменяется. А если зайти конкретно в RightSide, то пишет, что работает и ошибок 0. Странно.
Добрый день, помогла ли замена ПЛК? У нас такая же беда только с модулями ввода вывода.
"Столкнулись со следующей проблемой. Периодически раз в 1-2 месяца выключаются выхода на платах DO. Хотя в логике программы они включены. Это приводит к остановке насосов насосной станции. Обмен между ПЛК и модулями реализован через OwenCommunication. 3 группы насосов, каждая группа насосов на своей плате в/в. Отключение происходит последовательно сначала одна группа через несколько минут вторая и потом третья. Коды ошибок блоков TCP_Client и MB_TcpRequest на момент отключений 0."
Мы пересадили DO c плат ввода вывода на Right Side, но не проверяли. Работаем в местном режиме
kokosyan27
28.12.2024, 19:20
Да, неисправность ушла с заменой контроллера. Новый, как прошил, сразу полетел. А старый, после отключения питания, мог и не стартануть с первого раза. Попросил выслать неисправный ПЛК к нам обратно, чтобы по гарантии отдать его ОВЕНу.
На счет вашей проблемы, пока не встречал.