Просмотр полной версии : ПЛК Овен 110
Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
Вполне возможно, так как это порт Debug.
Схемы кабелей вроде есть на сайте. И ещё как вариант, он может не работать в режиме мастера. Но это не точно.
Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
Через порт 232 (не дебаг) и тем кабелем, что в комплекте с ПЛК110 - соединялся с несколькими типами панелей, даже распайку разьёма DB9 обычно не надо менять
kondor3000
14.11.2024, 07:51
Имеется ПЛК Овен 110 и панель оператора Kinco gl070 (только с com портом, rs232), не удается их подружить, знакомый утверждает, что 110 по rs232 работает только со своими панелями через специальный овеновский кабель.
Обычный RS232, в ПЛК110, может работать во всех режимах, Мастером и слейвом.
Через порт RS232 Debag, ПЛК может быть только слейвом, в кабеле для программирования (идёт в комплекте) надо убрать перемычку.
Всем спасибо, дело было в кабеле, спаял по схеме все заработало