Просмотр полной версии : ПР200: некорректно отображает преобразованное сопротивление в температуру



Stasiyan68
13.11.2024, 16:20
Доброго времени суток!

Ситуация следующая:
Подключен датчик фирма Овен (модель ДТС125л-PT100.B3.60), в среде программирования ПР200 Owen Logic воспользовался макросом преобразования сопротивления в температуру (макрос pt100). Но после залития программы в прибор, данные с датчика не приходят (прикладываю скриншоты во время работы прибора)
8002980030.

Что делать, подскажите пожалуйста?

kondor3000
13.11.2024, 16:23
Доброго времени суток!

Ситуация следующая:
Подключен датчик фирма Овен (модель ДТС125л-PT100.B3.60), в среде программирования ПР200 Owen Logic воспользовался макросом преобразования сопротивления в температуру (макрос pt100). Но после залития программы в прибор, данные с датчика не приходят (прикладываю скриншоты во время работы прибора)
Что делать, подскажите пожалуйста?

По умолчанию, перемычки на входах стоят на 4-20 мА, перемычки переставляли? Входы настроили на сопротивление?
И на будущее применять Pt100 не надо на ПР, погрешность будет до 10-15 градусов, рекомендуют Pt1000

Stasiyan68
13.11.2024, 17:04
Входы настраивали, а про перемычки не знали. Теперь знать будем.

Переставили, показания появились. Благодарю вас