n_zelenev
11.11.2024, 13:38
Здравствуйте !
Есть такой вопрос
Как с панели оператора овен сп307 передать число флоат в плк
К панели подключен модуль ввода мв1108а по modbus (передает занчение датчика давления)
Необходимо передать это же значение с панели овен сп307 на плк по ethernet ...
Спасибо !!!

kondor3000
11.11.2024, 14:24
Здравствуйте !
Есть такой вопрос
Как с панели оператора овен сп307 передать число флоат в плк
К панели подключен модуль ввода мв1108а по modbus (передает занчение датчика давления)
Необходимо передать это же значение с панели овен сп307 на плк по ethernet ...
Спасибо !!!

В чём проблема то?
ФО (функц. область), непрерывно или раз в секунду, копировать регистр (тип DWORD), с адреса принятого с МВ110-8А, 79983
в адрес для отправления по ТСР в ПЛК.
В ПЛК слейве для Float, адрес должен быть чётный.