Просмотр полной версии : ПР-205 аналоговые выходы 4-20мА



zarogoza
11.11.2024, 11:41
Добрый день!
Имеется прибор ПР-205 -24.12.11.06.2.0. В программе Овен Лоджик при подаче значения параметра на АО "0" на выходе получаем 2,717мА. При подаче значения параметра на АО "1" на выходе получаем 21,468мА. По идее должно быть 4мА и 20мА соответственно. Так и должно быть или я что-то делаю не так?

kondor3000
11.11.2024, 12:58
Добрый день!
Имеется прибор ПР-205 -24.12.11.06.2.0. В программе Овен Лоджик при подаче значения параметра на АО "0" на выходе получаем 2,717мА. При подаче значения параметра на АО "1" на выходе получаем 21,468мА. По идее должно быть 4мА и 20мА соответственно. Так и должно быть или я что-то делаю не так?

Скорее всего залили новую прошивку и слетела юстировка аналоговых выходов. Вы можете сами сделать юстировку (смотри руководство), если не сможете, то сдать прибор в сервис Овен.

zarogoza
11.11.2024, 13:39
Скорее всего залили новую прошивку и слетела юстировка аналоговых выходов. Вы можете сами сделать юстировку (смотри руководство), если не сможете, то сдать прибор в сервис Овен.

Спасибо! Попробую сделать юстировку.

Сергей0308
11.11.2024, 13:57
Наверно надо было бы написать что выход настроен на токовый режим(4-20мА), в смысле, по умолчанию он выключен, конечно можно пользоваться предположениями(гаданиями), но это не точно!

И, как дела с оставшимися двумя выходами, что они показывают если их настроить в токовый режим?

zarogoza
11.11.2024, 14:45
Да, разумеется выход токовый 4-20мА.
Остальные два токовых выхода показывают тоже самое.
Провел юстировку первого выхода как советовал Уважаемый kondor3000. Помогло. Теперь при подаче значения параметра на АО "0"на выходе ровно 4мА, а при подаче значения параметра на АО "1" на выходе 20мА. Юстировку проводил программой Овен Конфигуратор и калибратором токовой петли РЗУ-420.
Спасибо.
Так же провел юстировку остальных двух выходов. Все работает как положено.