PDA

Просмотр полной версии : ПР103 и OPC



AJR
04.11.2024, 13:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли опрашивать ПР103 OPC сервером (ИНСАТ) режиме слейв по эзернет. Никак разобраться не могу

kondor3000
04.11.2024, 13:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли опрашивать ПР103 OPC сервером (ИНСАТ) режиме слейв по эзернет. Никак разобраться не могу
Если ПР слейв, то ОРС должен быть мастером или наоборот.
Читать можно, забивайте настройки сети, адреса слейва в ПР и читайте ОРС сервером мастером.

AJR
04.11.2024, 13:36
Подскажите, куда вписать адрес слейв?

kondor3000
04.11.2024, 13:44
Подскажите, куда вписать адрес слейв?

Для начала определитесь кто у вас будет слейв.

AJR
04.11.2024, 13:49
OPC сервер-мастер, ПР слейв.

kondor3000
04.11.2024, 13:52
OPC сервер-мастер, ПР слейв.

Вот скрин ОРС мастер ПР слейв 79822

AJR
04.11.2024, 13:53
Это я знаю. А где в ПР?

kondor3000
04.11.2024, 13:58
Это я знаю. А где в ПР?

В ПР по ТСР слейв адрес 1 по умолчанию

AJR
04.11.2024, 14:04
Порт в ПР 502?

kondor3000
04.11.2024, 14:09
Порт в ПР 502?

Да, порт 502, адрес 1, вам надо только IP ПР правильный поставить. И забить адреса сетевых переменных, функции и их типы в ПР.

AJR
04.11.2024, 14:31
Все получилось. Спасибо