Просмотр полной версии : подключение САУ-У
Petrovsky
03.11.2024, 09:07
Добрый день!
СТолкнулся с проблемой подключения двух насосов, работающих на подпитку системы отопления поселковой котельной. Установлен контроллер САУ-У -Щ1, на системе отопления стоят два насоса, работающих попеременно, датчик протока, один на оба насоса и реле давления. Пробовал работу по 12ому алгоритму и 15ому, остановился на 15 аглоритме, но все как то не нравится. ПО 15 алгоритму контакт реле давление включен на вход пуск ( вход 4) , датчик протока на вход 1. Выставил время работы насосов по 3 секунды, так как подпитка работает недолго. При срабатывании реле давления запускается программа, при достьижении уставки давления программа останавливается.
По 12 алгоритму включил контакты реле давления параллельно на вход 2 и вход 3. Раза два подпитает, а потом авария. Есть ли какие либо варианты как применить этот контроллер в нашем случае или надо менять на что то другое, более подходящее для наших условий?
Заранее благодарен за ответ
Выставил время работы насосов по 3 секунды, так как подпитка работает недолго.
Работает несколько секунд? Там нет мембранных расширительных баков?
Напрашивается "зажать" выход, реле потока не использовать.
У меня толком не получилось использовать именно САУ-У для подпитки - ну нет у него нужного алгоритма.
Тут на форуме человек давал мне совет по этой картинке для алгоритма 12 только САУ-МП (нужно уточнять назначение контактов, чтобы разобраться). Сильно не вникал в эту схему, почему-то кажется, что были к ней вопросы, но могу ошибаться.
Найти то сообщения уже не смогу, но картинку сохранил.
79812
Если есть возможность заменить прибор - возьмите другой с готовым алгоритмом насосов подпитки или свободнопрограммируемый контроллер ПР200 - самостоятельно сделаете ему программу - для двух насосов она несложная.
Petrovsky
03.11.2024, 16:44
спасибо за ответы, будем пробовать поменять контроллер
Petrovsky
03.11.2024, 16:46
Стоят мембарнные баки, только не могу сказать по их
состоянию
anatolijj-si
08.02.2025, 23:54
Добрый вечер! Пожалуйста , объясните как подключить к САУ-У.Щ11 датчик с токовым выходом. Из руководства не понятно. На представленной двухпроводной схеме один провод (плюсовой от датчика) подключён ко входу ("К преобразователю сигнала") , а минусовой к общей клемме. Откуда же датчик берёт 24 вольта?
Сергей0308
09.02.2025, 00:05
Добрый вечер! Пожалуйста , объясните как подключить к САУ-У.Щ11 датчик с токовым выходом. Из руководства не понятно. На представленной двухпроводной схеме один провод (плюсовой от датчика) подключён ко входу ("К преобразователю сигнала") , а минусовой к общей клемме. Откуда же датчик берёт 24 вольта?
Вроде как и так максимально понятно, в смысле "-" токового сигнала на общий провод, "+" на вход, кроме того от диапазона сигнала подбирается токовый шунт, там вроде и таблица есть на стр.16 РЭ. В смысле вход напряжение измеряет формирующееся на шунте, вроде всё!
У Вас какой токовый сигнал, датчик, название у него есть?
81865
anatolijj-si
09.02.2025, 00:39
ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?81866 . Хотел поэкспериментировать с калибратором РЗУ-420. Стало быть , его нужно подключить ко входу и общей клемме в режиме генератора (0-20 mA) , используя его внутренний источник? Пытаюсь освоить все функциональные возможности САУ-У , не подвергая риску приборы на производстве , работаю со своим личным прибором.
Сергей0308
09.02.2025, 00:43
ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?81866
Вроде всё правильно, но следует добавить номинал нагрузочного резистора в 240 Ом!
anatolijj-si
09.02.2025, 00:50
Спасибо большое!