Коллеги, здравствуйте.
Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.
1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
Как лучше подключить данную катушку соленоида?
- напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
- через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?
79805
Коллеги, здравствуйте.
Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.
1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
Как лучше подключить данную катушку соленоида?
- напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
- через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?
79805
Через промежуточное твердотельное реле с достаточным номинальным током.
Тот-же овен (https://owen.ru/product/hd_hh25dd3)
In_Da_Cher_A
03.11.2024, 07:17
Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
Как лучше подключить данную катушку соленоида?на паспортную максималку можно не обращать внимания, это лотерея - у кого-то проходит годами нормально, а у тебя скорее всего сдохнет
7 ма мало,
что вам мешает поставить такое же твердотельное или оптрон соответствующий нагрузке? которое конено же проще и дешевое поменять, чем встроенное в плк.
Через промежуточное твердотельное реле с достаточным номинальным током.
Тот-же овен (https://owen.ru/product/hd_hh25dd3)
Твердотельное реле такого форм-фактора достаточно громоздкое. Необходимо подключить 19 распределителей.
Думал, есть какое-то более изящное решение...
на паспортную максималку можно не обращать внимания, это лотерея - у кого-то проходит годами нормально, а у тебя скорее всего сдохнет
7 ма мало,
что вам мешает поставить такое же твердотельное или оптрон соответствующий нагрузке? которое конено же проще и дешевое поменять, чем встроенное в плк.
Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
https://owen.ru/product/tverdotelnie_rele_kolodka_meyertec_mssr
Но оно коммутирует только переменный ток.
Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
https://owen.ru/product/tverdotelnie_rele_kolodka_meyertec_mssr
Но оно коммутирует только переменный ток.
Поищите, есть и на постоянный.
Например RM1.81.0.024.16
Я бы использовал транзисторные ключи на выходе и к ним бы подключил линейку Mosfet'ов.
In_Da_Cher_A
03.11.2024, 12:15
Вероятно, меня бы устроило промежуточное твердотельное реле такого плана:
https://owen.ru/product/tverdotelnie_rele_kolodka_meyertec_mssr
Но оно коммутирует только переменный ток.посмотрите у Финдера в линейке, если ОВЕН-Китай вас не устраивает, я вот несколько месяцев назад заказывал, правда мне важно было нижнее значение напряжения, а не ток
38.81.7.024.7048 | 388170247048 | Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В пост. тока) выходная цепь 1НО 0.2А, 1,5-48В DC - винтовые зажимы
79810
Коллеги, здравствуйте.
Требуется выбрать ПЛК200 (или ПЛК210) с модулями вывода для управления соленоидами 24VDC (120мА). Фото ниже.
Некоторые из них включаются и выключаются 25 тыс. раз в сутки.
1). Как я понимаю, выхода типа реле быстро придут в неисправность не отработав и года. Поэтому их исключаю.
2). Остаётся рассмотреть выход типа "транзисторный ключ". У модуля МУ210-412 максимальный ток коммутации 0,4А.
Как лучше подключить данную катушку соленоида?
- напрямую (выдержит ли ключ всплески токов при включении/выключении соленоида)?
- через промежуточное реле (24VDC 7мА) и менять само реле каждый месяц?
79805
Ставь МУ210-412. Катушки соленоидов зашунтируй импульсными диодами. Никаких промежуточных реле не надо. Все будет прекрасно работать.
Я в своей практике коммутировал транзисторными выходами (транзисторы были на 0,3А, запараллеливал 3 выхода) соленоиды на 0,5А.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot