PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ИП320



Serg255
05.03.2009, 08:21
Здраствуйте.
Организована сеть 485, в нее входят приборы: МВА8, МДВВ и ИП 320.
С помощью ИП320(мастер) с МВА8 считываем 8 температур, необходимо отображать данные на ип и на компьютере. Интересует вопрос, каким образом получить данные с ИП320 на компьютер (есть ли opc сервер для ип).

Ельцов Андрей
05.03.2009, 11:37
В сети RS485 может быть только один мастер сети, это может быть либо панель либо ПК. ПК не может быть слейвом, поэтому он должен быть мастером. В связи с этим Вам понадобится SCADA система (или SCADA + ОРС-сервер), работающая в формате Modbus RTU в режиме мастера. Эта программа будет опрашивать все модули и писать состояние их входом в панель.

Serg255
05.03.2009, 13:38
Спаибо за ответ.
Если я правильно понял, орс сервер опрашивает Мва8 и остальные устройства и получает данные, этиже значения ИП панель в режиме (слейв) получает с компьютера, тогда каким образом или спомощью чего эти данные записать в ИП панель для отображеня значений?

Ельцов Андрей
05.03.2009, 14:33
Панель должна работать в режиме slave. ей присваивается адрес и добавляются регистры. ПК периодически записывает в регистры новые значения.

Serg255
05.03.2009, 15:45
Если можно с этого места по подробнее.
Мы через орс сервер в скаду с мва8 получили какое то значение, вопрос, а как же тогда записать это-же значение в панель. может есть пример в скаде.