Просмотр полной версии : ТРМ1032-2 и OwenCloud невозможные значения параметров



Евгений_1
27.10.2024, 15:58
Какие-то странные выбросы значений параметра (Температура подачи ГВС). Выбросы параметра до 180 град. Это в октябре, когда сетевой теплоноситель в принципе не выше 90 град. Жильцы не жалуются. Пробовал установить фильтр параметра с 0,3сек. на 3сек. Разницы не заметил. Немного помогает увеличение параметра интегрирования ПИД-регулятора. Но странные выбросы значений появляются реже, но не пропадают совсем. Причем, сначала думал, что реально не получается настроить ПИД-регулятор, т.к. выбросы появляются в периоды активного использования ГВС. Но абсолютные значения параметра заставляют думать, что дело не в этом. Монтаж проверил. Есть мысли в какую сторону "копать"?

Юрий Конаков
28.10.2024, 10:44
Добрый день!
Нет ли поблизости от прибора силового оборудования или силовых кабелей, пролегающих рядом с кабелем от датчиков? Как правило, именно силовое оборудование может наводить серьёзные помехи на показания.
Пожалуйста, пришлите файл конфигурации с Вашими настройками на почту support@owen.ru, чтобы мы протестировали их на стенде. В письме также опишите проблему или оставьте ссылку на данное сообщение на форуме.