PDA

Просмотр полной версии : Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122



Товарищ Саахов
26.10.2024, 07:15
Здравствуйте Товарищи! У нас на предприятии уже 6 лет как трудятся системы "СП307-ТРМ138-ПЕ210" С ТРМ панель "общается" при помощи макроса. Недавно пришла мысль подружить панель СП307 со старенькими приборами ТМ5103 и ТМ5122 (ТМ5103 2006 г.в., ТМ5122 2010 г.в.). Подскажите кто знает, возможно ли это? У меня возникло подозрение, после прочтений инструкций на ТМ5103 и ТМ5122, что у этих приборов нет функций передачи данных по ModbusRTU.

Товарищ Саахов
26.10.2024, 07:19
79626 79627

melky
26.10.2024, 08:26
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1729920329&tld=ru&lang=ru&name=modb_comands.pdf&text=%D1%82%D0%BC5103%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D 0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB&url=https%3A%2F%2Ffogoss.ru%2Fuploads%2Ffiles%2Fel emer%2Fdocs%2Fmodb_comands.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=83010956a2f7a8d3d683a01afb5741eb&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1729920329%26tld%3Dru%26lang%3Dru% 26name%3Dmodb_comands.pdf%26text%3D%25D1%2582%25D0 %25BC5103%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%25 82%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%26url%3 Dhttps%253A%2F%2Ffogoss.ru%2Fuploads%2Ffiles%2Fele mer%2Fdocs%2Fmodb_comands.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dp df%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D83010956a2f 7a8d3d683a01afb5741eb%26keyno%3D0%26nosw%3D1

Вроде там Modbus

kondor3000
26.10.2024, 09:32
Здравствуйте Товарищи! У нас на предприятии уже 6 лет как трудятся системы "СП307-ТРМ138-ПЕ210" С ТРМ панель "общается" при помощи макроса. Недавно пришла мысль подружить панель СП307 со старенькими приборами ТМ5103 и ТМ5122 (ТМ5103 2006 г.в., ТМ5122 2010 г.в.). Подскажите кто знает, возможно ли это? У меня возникло подозрение, после прочтений инструкций на ТМ5103 и ТМ5122, что у этих приборов нет функций передачи данных по ModbusRTU.

Чтение с приборов можно проверить любым ОРС сервером, например Овен ОРС. В том числе и по ModbusRTU https://owen.ru/catalog/opc_serveri
Если будут читаться значения каналов, то забив те же регистры и настройки проверить с СП307.

Товарищ Саахов
26.10.2024, 16:06
melky, Читал я этот документ, и мне кажется, что это про версию более позднюю прибора ТМ5103, но точно не знаю, пытаюсь разобраться

Товарищ Саахов
26.10.2024, 16:08
kondor3000, спасибо за ссылку, сейчас скачаю сервер и попробую подключиться

Товарищ Саахов
26.10.2024, 16:52
Что-то я видимо не правильно делаю в сервере...

Может адреса каналов не верно введены... Для ТРМ138, например, они такие:
1 - 0х01; 2 - 0х02; 3 - 0х04; 4 - 0х08; 5 - 0х10; 6 - 0х20; 7 - 0х40; 8 - 0х80

kondor3000
26.10.2024, 17:36
Что-то я видимо не правильно делаю в сервере...

Может адреса каналов не верно введены... Для ТРМ138, например, они такие:
1 - 0х01; 2 - 0х02; 3 - 0х04; 4 - 0х08; 5 - 0х10; 6 - 0х20; 7 - 0х40; 8 - 0х80

Адреса конечно не правильные совсем, это модуль другой МВ110-8А.

Вы для начала напишите как вы подключили прибор к компу, по какому интерфейсу и какие параметры сети задали.
Какие параметры записаны в ваш прибор?

Товарищ Саахов
26.10.2024, 17:50
Все приборы подключаю к компу через китайский конвертер

Товарищ Саахов
26.10.2024, 17:51
Кстати со стандартной программой ТМ5103 соединяется без проблем
Скорость - 9600, адрес - 1

kondor3000
26.10.2024, 18:08
Кстати со стандартной программой ТМ5103 соединяется без проблем
Скорость - 9600, адрес - 1

Уже легче, тогда с этими настройками сделайте пару тегов с адресами 1280, 1282, (чтение 1 и 2 каналов), функция 0х03, Float,
возможно, если прочитается не правильно, потребуется в перестановке регистров, поставить ДА.
Или в адресе 1792 уставку 1 первого канала, функция 0х03, Float,

Или в адресе 1032, функция 0х03, WORD, прочитать ваш адрес прибора 1.

Товарищ Саахов
26.10.2024, 19:41
Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу

Товарищ Саахов
26.10.2024, 19:55
Мне может проще над макросом поколдовать? Который у меня написан для СП307 и ТРМ138. Может проще там что-то поменять?

int i;
int j=3;
float ModuleValues[8];
// 8 channels (0..7)
for (i=0;i<8;i++)
{
Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, j, 0, TYPE_DWORD, &ModuleValues[i]);
*(float*)(PSW+258+i*2)=DWord_2_Float(ModuleValues[i]);
j+=5;
}

if (PSW[290]>7)
{
PSW[290]=0;
}


switch ( PSW[290] )
{
case 0:
PSW[295]=0x01; // PSW295.0=TRUE, PSW295.2..PSW295.7=FALSE
break;
case 1:
PSW[295]=0x02;
break;
case 2:
PSW[295]=0x04;
break;
case 3:
PSW[295]=0x08;
break;
case 4:
PSW[295]=0x10;
break;
case 5:
PSW[295]=0x20;
break;
case 6:
PSW[295]=0x40;
break;
case 7:
PSW[295]=0x80; // PSW295.7=TRUE, PSW295.0..PSW295.6=FALSE
break;
}

// check next lamp
PSW[290]=PSW[290]+1;

1exan
26.10.2024, 19:58
Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу

Встроенную справку принципиально не используете?
79656

kondor3000
26.10.2024, 20:16
Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу

Ну вы даёте, создайте новое соединение, настройте все настройки СОМ порта, все настройки сети, слейв адрес прибора и потом только 1-2 тега добавьте.
Вы думаете всё само настроится что ли?
Толку от вашего макроса, если вы не знаете что надо настроить. У вас и в сервере и в макросе всё не правильно.

Товарищ Саахов
26.10.2024, 20:28
Узел то я по встроенной справке создавал ) прочитал ее. Что-то я тупанул на счет сетевых настроек, я ж их при создании узла задавал ) У нас уже пол второго ночи, спать хочется )

Товарищ Саахов
26.10.2024, 20:29
Я почему на счет макроса спросил, передо мной стоит задача "подружить" именно ТМ5103 и ТМ5122 с панелью СП307.

kondor3000
26.10.2024, 20:31
Узел то я по встроенной справке создавал ) прочитал ее. Что-то я тупанул на счет сетевых настроек, я ж их при создании узла задавал ) У нас уже пол второго ночи, спать хочется )

Вот теперь поставьте правильно адреса, функции и пробуйте. Регистры проверьте, переставленные и нет.
В панели тоже надо всё настраивать будет.
Функция 0х03 в ОРС, в панели будет 4х

Товарищ Саахов
27.10.2024, 06:04
Хочу уточнить, у меня сейчас к компу подключен только ТМ5103, с СП307 пока ни каких манипуляций не произвожу.

Не судите строго, если где-то не понимаю, я впервые начал с этим разбираться, и мои знания (по части состыковки прибора и компа) близки к нулю (конечно, прежде чем создавать тему на форуме я перечитал инструкцию на СП307 (ту которая на 250 страниц), поверхностно изучил основные функции и операторы языка "С", попрактиковался в написании проектов для СП307, поискал схожие темы в интернете).

Настройки вроде все правильно сделал, но связи так и нет. Скрины прилагаю.

melky
27.10.2024, 08:41
Скорость, четность, А В, Адрес. Так же прочесть документацию по ТМ5103. может там из меню выключен обмен или заменен адрес прибора и настройки порта.

Совет использовать OPC сервер для проверки отвратителен, учитывая что на скринах показываете МВ110-8А

EFrol
27.10.2024, 09:30
Товарищ, Вы можете как-то объяснить, что в настройках адрес указан 1280 (0x0500), а в запросе явно стоит адрес 0x0008?

1exan
27.10.2024, 09:37
Создал два тега, чтения нет. А в самой программе "OPC Server" есть настройки соединения (адрес, скорость)? Что-то я их найти не могу

Уберите из устройства все теги, кроме одного, а ещё лучше - создайте конфигурацию заново, с одним узлом, одним устройством и одним тегом в нём

kondor3000
27.10.2024, 09:49
Ясно же написал Создайте новый файл, а не лепите всё в старый вместе с МВ110-8А.
Нужно добиться правильного чтения 1 тега.
Выключить вашу стандартную программу, переподключить адаптер к компу, чтобы освободился порт и запустить новую настроенную программу в ОРС.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 11:41
melky, у ТМ5103 в настройках есть только скорость и номер прибора, больше ни чего не меняется (скрин). Скорость установлена верно (9600), АВ местами не перепутаны, порт СОМ-3 (э в прогу настройки ТМ5103 выхожу спокойно (этот же скрин). Документацию на ТМ перечитывал несколько раз, ни чего там нужного не нашел. В этой модели ТМ даже меню как такового нет (как, например, в том же ТРМ-138) там только установка уставок и все.

In_Da_Cher_A
27.10.2024, 11:44
АВ местами не перепутаныпоменяйте местами на датчике провода

Товарищ Саахов
27.10.2024, 12:00
In_Da_Cher_A, идет линия RS485: от разъема ТМ5103 на китайский конвертер. Там подключено все верно, связь с компом есть, если я поменяю провода местами А с В то связь пропадет.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 12:02
EFrol не могу понять, где у меня ошибка. Везде адрес указан 1280, сейчас скрины прилагаю

Товарищ Саахов
27.10.2024, 12:22
Всё стёр, создал по новой

melky
27.10.2024, 12:40
Так если Конфигуратор ТМ подключается, то все проблемы с настройками OPC. Настроите OPC, увидите правильные посылки, разберетесь, что указывать для панели.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 12:49
melky, а Вы можете указать мне на мои ошибки при настройке ОРС? Скрины выше, в посте № 28. У меня нет вообще ни какого опыта в подобных настройках.

melky
27.10.2024, 13:02
Так визуально там нет ошибок, покажите какой в логах идет запрос к прибору.
Потом этот запрос пихните сюда - https://rapidscada.net/modbus/

Посмотрите что куда и сверьтесь с документацией на ТМ
Возможно к адресу надо делать +1, то есть запрашиваете 0х0500 (1280) указать 1281

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:12
Вот скан лога. В инструкции на ТМ нет вообще ни чего полезного по теме. Запрос, как я понимаю, это - 01 03 05 00 00 02 C4 C7
Указать адрес не 1280 а 1281, это возможно что формат данных DWRD?

melky
27.10.2024, 13:15
что значит нет полезного?, я ссылку давал на карту регистров.

[QUOTE]
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
05 00 Starting address Physical: 0x0500 (1280)
Logical: 0x0501 (1281)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
C4 C7 CRC 0xC4C7 (50375)[QUOTE]

по идее правильно все.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:19
А, Вы про ту инструкцию, а я про свою инструкцию, которую приложил постом выше. При изменении адреса на 1281 формат посылки меняется на 01 03 05 01 00 02 95 07

melky
27.10.2024, 13:22
естественно меняется, так как вы меняете адрес. Просто одни производителя адресацию указывать в логическом варианте, другие в физическом. Проверить только опытным путем можно.
тут только сравнивать, что там конфигуратор в порт посылает и понять почему он вам по OPC не отвечает

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:27
Смотришь в книгу, видишь... Это про меня сейчас ))) То есть, теоретически есть вероятность того, что этот ТМ5103 можно стыкануть с СП307.
Сейчас какие мне манипуляции произвести дальше, чтобы шагнуть вперед?

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:29
У меня в макросе (на связку СП307 - ТРМ138) указаны адреса:
{
case 0:
PSW[295]=0x01; // PSW295.0=TRUE, PSW295.2..PSW295.7=FALSE
break;
case 1:
PSW[295]=0x02;
break;
case 2:
PSW[295]=0x04;
break;
case 3:
PSW[295]=0x08;
break;
case 4:
PSW[295]=0x10;
break;
case 5:
PSW[295]=0x20;
break;
case 6:
PSW[295]=0x40;
break;
case 7:
PSW[295]=0x80; // PSW295.7=TRUE, PSW295.0..PSW295.6=FALSE
break;
}

melky
27.10.2024, 13:36
040A PrtY ushort ЧТ/ЗП
Код паритета:
«0» - нет (2 стоп-бита)
«1» - нечётный
«2» - чётный
«3» - нет (1 стоп-бит) - для встро-нного ПО v.17 и выше

Вот этот парамтер уточните через конфигуратор

melky
27.10.2024, 13:37
Забудьте про макрос, коли вы с ПК родной программой видите, а второй нет. Пока не поймете почему, толку от ваших скриптов в СПК.

EFrol
27.10.2024, 13:40
Перехватил запрос от конфигуратора - явно не Modbus.
79675

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:45
melky, благодарю за разъяснение. Проблема в том, что в конфигураторе на ТМ5103 настраиваются всего три параметра: сетевой адрес прибора, скорость передачи и номер СОМ-порта, и больше ни чего.

melky
27.10.2024, 13:47
с чет/нечет игрались?
Конфигуратор может менять параметры при поиске прибора

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:47
EFrol, то есть, получается, что связь между ТМ5103 и конфигуратором производится не через Modbus?

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:48
melky, чет-нечет это в ОРС?

melky
27.10.2024, 13:52
1. перебрать все настройки порта, которые вы не знаете.
2. Ну и фокус покус может быть с паролем, но это только производитель ответит. В интернетах указано везде что там Modbus RTU, как соотносится пароль ни слова.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 13:55
Прибор точно не запаролен. Сейчас собаку выведу, вернусь и попробую поперебирать настройки порта, кроме скорости передачи и номера прибора. Сейчас сетевые настройки такие.

EFrol
27.10.2024, 13:56
EFrol, то есть, получается, что связь между ТМ5103 и конфигуратором производится не через Modbus?

Однозначно - не Modbus!!!

melky
27.10.2024, 13:56
Конфигурацию Реле покажите, что там?

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:00
Конфигурация реле

melky
27.10.2024, 14:04
состав папок Конфигуратора покажьте :)

EFrol
27.10.2024, 14:06
Очень похож на старый элемеровский протокол https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38478&p=418270&viewfull=1#post418270

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:14
Есть инструкция на конфигуратор, сейчас ее почитаю

melky
27.10.2024, 14:14
Типа старые приборы из загашника?

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:19
Да, старые приборы из загашника, прочитал инструкцию на конфигуратор, ни слова о протоколе обмена

EFrol
27.10.2024, 14:24
На сайте Элемер пишут, что этот конфигуратор для приборов выпущенных до середины 2013.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:25
Да, все верно, я писал, что мой прибор ТМ5103 выпуска 2006 года, а ТМ5122 - 2010 года.

melky
27.10.2024, 14:36
Тогда ваш макрос от трм вы не сможете использовать, только писать опрос по старому протоколу.

EFrol
27.10.2024, 14:36
Вот и получается, что придется параллельно подключить еще один преобразователь для прослушивания обмена между конфигуратором и прибором.
Анализ запросов и ответов даст понимание, как писать макрос для СП3хх.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:37
Сам я макрос не напишу... Нашел в папке по ТМ5103 конфигуратор по Modbus, сейчас попробую его установить

melky
27.10.2024, 14:40
Если вы разберете запросы и ответы, а главное контрольную сумму. Думаю найдете кого-то, кто в макросах панелей понимает.

Лично было бы интересно разобрать протокол для драйвера Scada, но без доступа к приборам это анриал.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:50
Завтра-послезавтра притащу со склада ТМ5122 и попробую его еще поподключать

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:52
EFrol, подключить параллельно еще один ТМ5103?

EFrol
27.10.2024, 14:53
Напишите! Куда Вы денетесь?! Вот пример реализации ОВЕН-протокола для СП3хх:
В глобальный макрос:


BYTE in[64], out[16];
WORD inLen;
BYTE Regs[16];

void query(BYTE *out, WORD outLen){
inLen = 0;
Enter(DOWNLOAD);
if(Send(DOWNLOAD, out, outLen)){
inLen = Receive(DOWNLOAD, in, 64, 500, 10);
}
Leave(DOWNLOAD);
}

WORD Owen_CRC(BYTE *buf, BYTE len){
BYTE iByte, iBit, bByte;
WORD ret = 0;

for(iByte = 0; iByte < len; iByte++){
bByte = buf[iByte];
for(iBit = 0; iBit < 8; iBit++){
if(((HIBYTE(ret) ^ bByte) & 0x80) > 0){
ret <<= 1; ret ^= 0x8F57;
}else ret <<= 1;
bByte <<= 1;
}
}
return ret;
}

BYTE Owen_Query(WORD Addr, WORD Hash, BYTE Count){
BYTE UnPack[22], Pack[46], iByte;
WORD CRC;

UnPack[0] = HIBYTE(Addr << 5);
UnPack[1] = LOBYTE(Addr << 5) | (Count > 0 ? 0x00 : 0x10) | Count;
UnPack[2] = HIBYTE(Hash);
UnPack[3] = LOBYTE(Hash);
for(iByte = 0; iByte < Count; iByte++) UnPack[iByte+4] = out[iByte];
CRC = Owen_CRC(UnPack, Count + 4);
UnPack[Count+4] = HIBYTE(CRC);
UnPack[Count+5] = LOBYTE(CRC);

Pack[0] = '#';
for(iByte = 0; iByte < (Count + 6); iByte++){
Pack[iByte*2+1] = ((UnPack[iByte] & 0xF0) >> 4) + 0x47;
Pack[iByte*2+2] = (UnPack[iByte] & 0x0F) + 0x47;
}
Pack[iByte*2+1] = 0x0D;

query(Pack, iByte*2+2);

if(inLen > 6){
if(in[0] != 0x23 || in[inLen-1] != 0x0D || (inLen % 2) != 0) return -2;

for(iByte = 0; iByte < (inLen - 2) / 2; iByte++){
UnPack[iByte] = in[iByte*2+1] - 0x47;
UnPack[iByte] <<= 4;
UnPack[iByte] |= in[iByte*2+2] - 0x47;
}

CRC = UnPack[iByte-2] << 8 | UnPack[iByte-1];
if(Owen_CRC(UnPack, iByte-2) != CRC) return -3;

if(UnPack[0] != HIBYTE(Addr << 5) | (UnPack[1] & 0xE0) != LOBYTE(Addr << 5)) return -4;
if((UnPack[1] & 0x10) == (Count == 0 ? 0x10: 0x00)) return -5;
if(UnPack[2] == 0x02 && UnPack[3] == 0x33) return UnPack[4];

inLen = iByte - 6;
for(iByte = 0; iByte < inLen; iByte++) in[iByte] = UnPack[iByte+4];
return 0;
}else return -1;
}

float readF24(){
DWORD dw = MAKEDWORD(MAKEWORD(0, in[2]), MAKEWORD(in[1], in[0]));
return DWord_2_Float(dw);
}

float readFloat(){
DWORD dw = MAKEDWORD(MAKEWORD(in[3], in[2]), MAKEWORD(in[1], in[0]));
return DWord_2_Float(dw);
}

void writeFloatPSW(WORD addr, float value){
DWORD dw;
dw = Float_2_DWord(value);
PSW[addr] = LOWORD(dw);
PSW[addr+1] = HIWORD(dw);
}


в обычный:


if(Owen_Query(120, 0x8784, 0) == 0) writeFloatPSW(450, readF24());


Тщательно изучите и напишите свой!!!

Товарищ Саахов
27.10.2024, 14:56
Благодарю за макрос и веру в меня! Сейчас скопирую макрос и подумаю над ним. Свой макрос я почти что понял )

EFrol
27.10.2024, 14:58
EFrol, подключить параллельно еще один ТМ5103?

Один преобразователь между конфигуратором и прибором.
Второй преобразователь в другой USB (новый COM-порт) для прослушивающей программы, например, Terminal (https://micro-pi.ru/terminal-1-9b-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-com-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/)
Включаете сохранение лога в текстовый файл и запускаете чтение конфигурации в конфигураторе. В лог запишется весь обмен.

Товарищ Саахов
27.10.2024, 15:02
С этим есть проблемка, у меня на компе всего один USB-порт, но это решаемо, найду другой комп

EFrol
27.10.2024, 15:07
С этим есть проблемка, у меня на компе всего один USB-порт, но это решаемо, найду другой комп

USB-хаб?! Будет дешевле!

Товарищ Саахов
27.10.2024, 15:09
Хаб однако есть, нужно поискать, спасибо за подсказку! )

Сергей0308
27.10.2024, 15:09
С этим есть проблемка, у меня на компе всего один USB-порт, но это решаемо, найду другой комп

Это что за чудо такое? И 500 рублей у Вас нет?

https://www.onlinetrade.ru/catalogue/usb_hub_khaby_razvetviteli-c176/?utm_referrer=https%3a%2f%2fnova.rambler.ru%2fsear ch%3fquery%3d%25D1%258E%25D1%2581%25D0%25B1%2b%25D 0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D 0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D 0%25BE%25D1%2580

https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20usb&rs=eJwzkv7EKMHBKLDwEKsEg0bjcVaNz2dYNZ5382gsOsTqFMk lzcUBlFWQYFFgEWCT4kxJTUsszSmJN1Jg0GCAS3IpcCFLGqNIM iowIksagiQFGL04Uo0tzJON0kyDjAzNjQ0MjA3MLczMTU31U83 SkhPNjE1MDZIN0oBiRmZJKeapRqnmJkamBmYGBvqG-oYAIPEnLw%2C%2C

Товарищ Саахов
27.10.2024, 15:14
Сергей0308, вот оно мое чудо с одним USB-портом на фотке

Сергей0308
27.10.2024, 15:27
Сергей0308, вот оно мое чудо с одним USB-портом на фотке

У меня тоже такой есть! Не очень давно аккумулятор ему поменял, старый вздулся!
Тогда уж скажите правду, что у него вообще нет USB портов, в смысле порт у док-станции в виде клавы, а у планшета их нет!
Я лично никогда не планировал на нём что-то делать, просто дойти до ПР и залить проект!

Товарищ Саахов
27.10.2024, 15:28
У меня тоже такой есть!
Тогда уж скажите правду, что у него вообще нет USB портов, в смысле порт у док-станции в виде клавы, а у планшета их нет!
Я лично никогда не планировал на нём что-то делать, просто дойти до ПР и залить проект!

Вы тоже недовольны схемой его питания?

Сергей0308
27.10.2024, 15:32
Вы тоже недовольны схемой его питания?

Вы имеете ввиду питание к док-станции надо было подвести?
Если это, то мне это особых неудобств не доставляет, но мне кажется было бы удобней, лично для меня, если бы питание подходило к док-станции, а не к планшету, чтобы лишний раз шнурок питания не дёргать туда-сюда!

Товарищ Саахов
27.10.2024, 15:42
Я про то, что он находясь на зарядке может разрядиться в нулину и отключиться )

Сергей0308
27.10.2024, 15:56
Я про то, что он находясь на зарядке может разрядиться в нулину и отключиться )

Это наверно глюк какой-то! У меня были проблемы, в смысле, не хотел заряжаться и я заметил что корпус раздулся(деформировался), короче, после замены аккумулятора проблем с питанием вроде не было. звук пропал давно, я так подозреваю при раздутии аккумулятора что-то повредилось, пользуюсь, если надо, или блютуз- гарнитурой или USB-гарнитурой(наушниками).