PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210 и СП310



kip-pribor
25.10.2024, 12:05
Добрый день.
Индикатор на панели не отображает состояние дискретного входа ПЛК.
Как правильно прочитать состояние дискретного входа.

МихаилГл
25.10.2024, 12:13
Нужно в сп310 читать из плк 1 регистр и 7 бит.

Извиняюсь, 8 бит. В новом кодесисе биты в word принудительно переставлены.

kip-pribor
25.10.2024, 12:33
79600
Таким образом.

МихаилГл
25.10.2024, 12:46
79600
Таким образом.

Таким. Сначала просто регистр выведите, чтоб видеть что он меняется, и что вы не ошиблись с областью 4х или 3х. А потом и биты выбирайте.

PS Возможно 0вой регистр, если можно его прописать.

Сейчас у себя глянул, я через 1х и 0х вывод делал. Но там надо считать биты в каждом word, и лучше через excel, иначе запутаетесь.