Просмотр полной версии : Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 + Панель оператора ONI ETG-CP-070
Здравствуйте. Вышел из строя датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. В общем решили это все это убрать и заменить на расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 и Панель оператора ONI ETG-CP-070. Расходомер будет установлен на верхнем этаже котельной, а показания оператору котельной нужно снимать каждый час и чтобы ему не бегать на верх, перед его носом будет установлена панель. Я с такой панелью ранее не сталкивался, да и вообще работал только с Овен СП310 и возникли некоторые вопросы.
Дополнительно из таблицы В.3 хотелось бы для киповцев вывести некоторые параметры для диагностики, чтобы при аварии загорались определенные индикаторы напротив которых будет расписано, что значит горящая лампа.
Но например "Неисправность датчика давления" находится в адресе 0 79583, который в панели недоступен 79584. Как вывести данные с адреса 0 в панель в виде индикаторов? Или есть предположение, что последняя цифра в "№ формата 30001" и есть адрес, то есть 1.
На данный момент еще ничего не заказано и не куплено, разбираюсь с программой. Еще нравится, что в случае выхода из строя панели, все-таки можно посмотреть показания непосредственно на расходомере или при выходе из строя датчика давления или датчика температуры, можно их задать в расходомере в виде константы.
Ссылка на расходомер https://emis-kip.ru/prod/vihrevoj_rashodomer/#docs
Ссылка на панель https://aketo.kz/paneli-operatora/product/iek-etg-cp-070
Инструкция с картой регистров на расходомер прилагаю, стр.62.
Так же проект в ONI Visual Studio 2
Вы в панели выбрали вариант протокола, который нумерует регистры с 1 (1 регистру будет соответствовать регистр 0 в устройстве).
Можете выбрать другой вариант протокола, или оставить как есть и иметь ввиду сдвиг на 1.
Можно ещё здесь поменять:
79595
kondor3000
25.10.2024, 09:22
Если бы работали с другими панелями, то знали бы, что у многих есть смещение к адресу +1.
В некоторых можно выбрать протокол (Модбас RTU Zero Adress) и будут с 0 адреса. В этой панели уже 1exan написал что изменить.
Спасибо! Разобрался 79601
А так, кто-нибудь работал с данным расходомером и панелью? Как они на практике?
В следующий раз постараюсь заказать панель Kinco
Спасибо! Разобрался
А так, кто-нибудь работал с данным расходомером и панелью? Как они на практике?
В следующий раз постараюсь заказать панель Kinco
Чисто субъективно - софт панелей такого типа удобней, чем у Kinco
Еще такой вопрос. В добавок хотелось бы некоторые параметры менять в расходомере с панели. Но по описанию регистры хранения считываются функцией 03, модифицируются функциями 06 и 16 79620, а в панели доступны только функции 03 и 04 79621. Хотелось бы к примеру поменять вид измеряемой среды 79622
МихаилГл
25.10.2024, 16:26
Так это тип адреса, а не команда...
Это я напутал с ОРС-серверами, там можно отдельно выбирать 79623
Нашел таблицу для панели СП310 79624
МихаилГл
25.10.2024, 16:47
Это я напутал с ОРС-серверами, там можно отдельно выбирать 79623
Нашел таблицу для панели СП310 79624
Думаю на эту панель такие же характеристики.
У меня вопрос - обычно, интересует массовый расход пара, значение которого вычисляется на основе измерений рабочего объёмного расхода, температуры и давления.
Сколько помню Эмис-Вихрь-200 даёт объёмный расход.
Каким образом будет вычисляться массовый, если вычислитель СПТ961 будет убран?
Накопленная масса в тоннах, это не оно?79646
Да, то.
Значит, у Вас расходомер со встроенными датчиками давления и температуры.
Забыл, что такое возможно, т.к. чаще видел Эмис без этих опций.
Вот интересно, если бы данный расходомер не умел считать массовый расход пара, можно было бы решить данную задачу при помощи написания макроса на панели?
Вот интересно, если бы данный расходомер не умел считать массовый расход пара, можно было бы решить данную задачу при помощи написания макроса на панели?
_Пробуйте (https://habr.com/ru/articles/712656/)_
Есть такой "международный комитет воды и пара", формирующий методики расчёта параметров воды и пара - энтальпии, плотности и прочих.
Можно брать оттуда формулы и напрямую или решая методом дихотомии находить все параметры.
А можно проще - котёл выдаёт пар с почти постоянными характеристиками - из справочника взять плотность и считать её постоянной.
Это как раз о том же "комитете", что по ссылке на хабр.
А какой кабель применить для RS485? Длину еще не считали, но не менее 10 метров понадобится. Разъемы думаю такие https://ozon.kz/product/3-pary-db-9m-9f-vilka-gnezdo-na-kabel-s-korpusami-rs232-com-1622476626/?asb=Ki3Uvvp9vfA%252Bc1GPq9YTNhlZ2fnDvd6fEm5rCrhKL WY%253D&asb2=Rfv2XqEyCz3OtF_L2tEWUHRiFHNsya6pDzS6WtS7_UzTr UDS-vJwz8LoOgUsRRGul4fc1nSaqqAFP872LtN14g&avtc=1&avte=2&avts=1730022797&keywords=db9m+%2F+db9f, а вот кабель UTP? Просто до этого игрался с АСУ ТП только дома и заказывал разъемы с китая по дешевке, а с кабелем не заморачивался, купил обычный UTP и все, лишь бы работало.
на 10-ти метрах и UTP пойдет. А вообще родной RS485 кабель толще по жиле и у него волновое сопротивление 120 Ом, у UTP - 100 ОМ
на 10-ти метрах и UTP пойдет. А вообще родной RS485 кабель толще по жиле и у него волновое сопротивление 120 Ом, у UTP - 100 ОМ
UTP бы не хотелось, так как он монолит, а панель будет на двери щитка смонтировано, которая будет открываться и закрываться периодически. Может посоветуете наиболее популярные марки гибких кабелей для RS485? Я посмотрю, что у нас в городе есть по наличию из этого
kondor3000
27.10.2024, 14:17
UTP бы не хотелось, так как он монолит, а панель будет на двери щитка смонтировано, которая будет открываться и закрываться периодически. Может посоветуете наиболее популярные марки гибких кабелей для RS485? Я посмотрю, что у нас в городе есть по наличию из этого
Самое простое использовать обычный интернет кабель с экраном, там 4 (или 2) витые пары, берёте любую витую пару и подключаете для 485 или все пары для ТСР. У нас и 100 метров и 10 работают на ура. Лучше брать жилы не одиночные, а многожильные, реже ломаются.
На вибростенде такой многожильный провод работает в несколько раз дольше, чем МГШВ-5 х 0,75, который переламывается на сгибе от вибрации и ценробежных сил.
Ха, берете патчкорд категории 6 нужной длины и режете. Уж этого добра у айтишников должно быть... :)
Сергей0308
27.10.2024, 16:42
Здравствуйте. Вышел из строя датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. В общем решили это все это убрать и заменить на расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 и Панель оператора ONI ETG-CP-070. Расходомер будет установлен на верхнем этаже котельной, а показания оператору котельной нужно снимать каждый час и чтобы ему не бегать на верх, перед его носом будет установлена панель. Я с такой панелью ранее не сталкивался, да и вообще работал только с Овен СП310 и возникли некоторые вопросы.
Дополнительно из таблицы В.3 хотелось бы для киповцев вывести некоторые параметры для диагностики, чтобы при аварии загорались определенные индикаторы напротив которых будет расписано, что значит горящая лампа.
Но например "Неисправность датчика давления" находится в адресе 0 79583, который в панели недоступен 79584. Как вывести данные с адреса 0 в панель в виде индикаторов? Или есть предположение, что последняя цифра в "№ формата 30001" и есть адрес, то есть 1.
На данный момент еще ничего не заказано и не куплено, разбираюсь с программой. Еще нравится, что в случае выхода из строя панели, все-таки можно посмотреть показания непосредственно на расходомере или при выходе из строя датчика давления или датчика температуры, можно их задать в расходомере в виде константы.
Ссылка на расходомер https://emis-kip.ru/prod/vihrevoj_rashodomer/#docs
Ссылка на панель https://aketo.kz/paneli-operatora/product/iek-etg-cp-070
Инструкция с картой регистров на расходомер прилагаю, стр.62.
Так же проект в ONI Visual Studio 2
Мне одному кажется, что изначально у вас неправильно было, в смысле, к датчику объёмного расхода: https://www.logikamarket.ru/catalog/raskhodomery/raskhodomery-i-datchiki-para-gaza/drg_m/?ysclid=m2q62hqnhv558846094
надо было добавить датчик избыточного давления и датчик температуры(кажется Вам об этом уже писали), ранее для этих целей Овен и прибор соответствующий выпускал: https://owen.ru/product/rm1
В смысле, теплосчётчик с этим не может справится, у него другие задачи! И, как я понимаю этих датчиков у вас и не было, в смысле, соответствующие сигналы не использовались для вычисления массового расхода!
Мне одному кажется, что изначально у вас неправильно было, в смысле, к датчику объёмного расхода надо было добавить датчик избыточного давления и датчик температуры(кажется Вам об этом уже писали).В смысле, теплосчётчик с этим не может справится, у него другие задачи!
У нас установлены: тепловычислитель СПТ961, датчик расхода пара ДРГ.М, датчик температуры 100П и датчик давления на 25 бар.
Сергей0308
27.10.2024, 17:14
У нас установлены: тепловычислитель СПТ961, датчик расхода пара ДРГ.М, датчик температуры 100П и датчик давления на 25 бар.
Эти теплосчётчики предназначены для подсчёта энергии в системах горячего водоснабжения и отопления!
Вы в школе были, в смысле, разбираетесь в агрегатных состояниях вещества? Так к слову, в основном 99% вещества находится в состоянии плазмы(4-ое состояние), короче, для жидкостей это не актуально, можно пренебречь, но Вы же расход пара собирались измерять или уже передумали на воду перешли?
Скажу больше, теплосчётчики, подобные вашему, умеют пересчитывать объёмный расход воды в массовый, для этого и датчика избыточного давления не надо(достаточно датчика температуры), этим пренебрегают, так как вода плохо сжимается, это вам не газ! Но пересчитать объёмный расход пара в массовый он не сможет, он просто создавался для других целей, на это не рассчитан!
Эти теплосчётчики предназначены для подсчёта энергии в системах горячего водоснабжения и отопления!
Вихрь, я как понимаю умеет считать расход пара 79688, а СПТ961, если честно даже не вникал, его еще за долго до меня установили.
Скажу больше, теплосчётчики, подобные вашему, умеют пересчитывать объёмный расход воды в массовый, для этого и датчика избыточного давления не надо(достаточно датчика температуры), этим пренебрегают, так как вода плохо сжимается, это вам не газ! Но пересчитать объёмный расход пара в массовый он не сможет, он просто создавался для других целей, на это не рассчитан!
Спасибо за информацию! Донесу до гл.Энергетика.
Сергей0308
27.10.2024, 17:54
Вихрь, я как понимаю умеет считать расход пара 79688, а СПТ961, если честно даже не вникал, его еще за долго до меня установили.
Как Вам уже неоднократно писали: для подсчёта массового расхода газов надо к вычислителю, как минимум, сигналы с трёх датчиков, датчика объёмного расхода, температуры и датчика избыточного давления, убедитесь, что это так, посмотрите, что это написано в документации для вашей модификации прибора!
Я с этими приборами дел не имел, в смысле не знаю все модификации прибора это поддерживают или нет!
Сергей0308
27.10.2024, 18:04
Спасибо за информацию! Донесу до гл.Энергетика.
Вообще то без ведома главного энергетика это не должно было проскочить и он, должен был это поправить, в смысле, начальник для этого и нужен, чтобы подсказать, поправить когда работник не понимая, не разобравшись что-то начинает не правильно делать!
https://eldis24.ru/upload/iblock/368/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1% 81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8 %D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%A2-961.pdf
Тепловычислитель предназначен для применения как в закрытых, так и открытых системах теплопотребления и теплоснабжения. Теплоносителем может быть перегретый пар, сухой и влажный насыщенный пар, конденсат и вода.
Видимо, теплоноситель, обрабатываемый СПТ961 зависит от модификации или прошивки вычислителя.
Этот СПТ961 почему хотят исключить из расчётов? Ведь он уже установлен, два из трёх датчиков установлены, исправны, после замены расходомера будет полный комплект для работы. Что с вычислителем?
Этот СПТ961 почему хотят исключить из расчётов? Ведь он уже установлен, два из трёх датчиков установлены, исправны, после замены расходомера будет полный комплект для работы. Что с вычислителем?
Руководству не нравится его хитро вые...... меню. Просят что-нибудь по современнее. А я рад возможности поработать с новой для меня панелью оператора, к тому же программа для панели у меня уже написана.
Все необходимые данные для оператора котельной вынесены на главный экран, к тому же есть 2 тренда по давлению и температуры, которые будут записываться(архивироваться) на флешку, что позволит избавиться от возни с диаграммами Диска 250 М
Сергей0308
28.10.2024, 09:18
Руководству не нравится его хитро вые...... меню. Просят что-нибудь по современнее. А я рад возможности поработать с новой для меня панелью оператора, к тому же программа для панели у меня уже написана.
Все необходимые данные для оператора котельной вынесены на главный экран, к тому же есть 2 тренда по давлению и температуры, которые будут записываться(архивироваться) на флешку, что позволит избавиться от возни с диаграммами Диска 250 М
Посмотрел мельком РЭ на ваш теплосчётчик, там описан нужный вам метод вычисления массового расхода пара, короче, в принципе теплосчётчик вам подходит. А как настраивать нужную схему измерения я не знаю, не стал вдаваться в тонкости, тем более Вы от него решили отказаться, может даже и не настраивается схема измерения, а указывается(выбирается) при заказе, я и такие теплосчётчики встречал.
Короче, тогда вам придётся приобретать другой подобный теплосчётчик, какой руководству понравится, как говорят: любой каприз за ваш счёт!
Насколько я понимаю чисто расходомера вам не хватит, вам нужен теплосчётчик, чтобы показывал массовый расход и произведённую энергию(гигакалории) и чтобы ещё и архив был, часовой, суточный, месячный, короче, тогда у начальства надо спросить, какого производителя они предпочитают, а если за много лет они не смогли изучить меню старого счётчика, полагаю и меню любого другого теплосчётчика будет для них тёмным лесом, так им туда и не надо лезть, выведите на панель те параметры, что хотят, пусть там смотрят, всё!
Alexey_Palich
28.10.2024, 23:08
Руководству не нравится его хитро вые...... меню. Просят что-нибудь по современнее. А я рад возможности поработать с новой для меня панелью оператора, к тому же программа для панели у меня уже написана.
Все необходимые данные для оператора котельной вынесены на главный экран, к тому же есть 2 тренда по давлению и температуры, которые будут записываться(архивироваться) на флешку, что позволит избавиться от возни с диаграммами Диска 250 М
Очередная игрушка для руководства, хотят посчитать гиги и топливо, вдруг воруют.
На днях настраивал СПТ962 с меню настроить не реально у меня терпения не хватает, а с компа вполне можно, руководство по настройке нормально написано. У меня в работе три трубопровода и соответственно три комплекта датчиков. После настройки с помощью опси сервера вывел на скаду.
С ЭМИС-вихрь тоже довелось поработать расходомер плюс к нему на трубопровод ввариваются температура и давление все заводится в голову ЭМИС, настроен ЭМИС на заводе и доступа насколько я помню для оператора там нет да и не нужен, я его перестраивал только после получения паролей от завода.
Остались сомнения по панели оператора. Правильно ли я настроил архивацию данных графиков на SD карту в течении 15 дней? Так как эту архивацию можно настроить несколькими способами и чем они отличаются непонятно, техническая поддержка у ONI вообще мертвая. Просмотрел практический вебинар по панели, там архивация не рассматривалась.
7979279793
Проект прилагаю...
kondor3000
02.11.2024, 18:29
Остались сомнения по панели оператора. Правильно ли я настроил архивацию данных графиков на SD карту в течении 15 дней? Так как эту архивацию можно настроить несколькими способами и чем они отличаются непонятно, техническая поддержка у ONI вообще мертвая. Просмотрел практический вебинар по панели, там архивация не рассматривалась.
Проект прилагаю...
Проверяется элементарно, пишите 1 числа, 10 минут, потом меняете дату в панели на 14-15 и 16 дней, пишите по 1 минуте и смотрите потом, какое число записалось и прекратилась ли запись или пошла перезапись.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot