Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как то с прибора ТЕНЗО-М (терминал ТВ-003/05Н) считать веса и передать на ПР200 ( или СП310)?
В качестве мастера работает панель оператора СП310. К ПР200 подключены датчики. СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран. По крайней мере задумка была такая. Но, так как у ТЕНЗО-М свой протокол, не могу настроить передачу веса на панель оператора СП310 по RS485 ModBus RTU. Можно ли как то увязать панель оператора и весовой терминал или может ПР200 и весовой терминал? Или шансов нуль и лучше думать о другом оборудовании? Как быть? Помогите пожалуйста.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как то с прибора ТЕНЗО-М (терминал ТВ-003/05Н) считать веса и передать на ПР200 ( или СП310)?
В качестве мастера работает панель оператора СП310. К ПР200 подключены датчики. СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран. По крайней мере задумка была такая. Но, так как у ТЕНЗО-М свой протокол, не могу настроить передачу веса на панель оператора СП310 по RS485 ModBus RTU. Можно ли как то увязать панель оператора и весовой терминал или может ПР200 и весовой терминал? Или шансов нуль и лучше думать о другом оборудовании? Как быть? Помогите пожалуйста.
Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
например
весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29851&p=306065&viewfull=1#post306065
Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26719&p=247040&viewfull=1#post247040
https://www.youtube.com/watch?v=8ve0VrADULc
СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран
и в чем проблема считанные значения весов передать в ПР200 раз панель читает весы? а блин, это только задумка :)
Ну как petera и пишет, писать опрос скриптами панели.
kondor3000
13.10.2024, 19:49
Либо писать макрос для панели, либо программу на ПЛК, опрос по протоколу Тензо-М. Просто так ничего не получится.
Подойдёт например, на ПЛК110 (100 -154)
Надо было ТВ-003/05Д брать, там есть Модбас или с доп. опцией, выходом 4-20 мА.
Andrey13102024
14.10.2024, 11:54
Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((
Andrey13102024
14.10.2024, 11:55
Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
например
весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29851&p=306065&viewfull=1#post306065
Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26719&p=247040&viewfull=1#post247040
https://www.youtube.com/watch?v=8ve0VrADULc
Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((
Vadik2881
14.02.2026, 11:20
Привет всем. На сколько понял, посредством ST на ПР опросить протокол тензо-м нереально, так как ПР не может опрашивать порты.
Чёрт нас дёрнул связаться с Тензо-м(((, но что есть. Сначала была конструкция в виде блока Moxa для преобразования rs485 в ethernet и потом в скаду посредством OPC тензо-м, но получается конкретное нагромождение.
Потом сделал связь тензо-м с ПР через аналоговые выходы весов и сейчас всё работает. Но появилась проблема в постоянных калибровках и начали выходить из строя аналоговые выходы у весов. Производитель отдельно платы не продаёт.
Варианта два: 1) приобретать дорогостоящий преобразователь modbus - тензо м, 2) писать на С++ опрос для СП310, которая так же имеется.
Так и в чем проблема написать для СП310 ?
Кстати, дорогущий преобразователь в Modbus это сколько?
kondor3000
14.02.2026, 13:07
Привет всем. На сколько понял, посредством ST на ПР опросить протокол тензо-м нереально, так как ПР не может опрашивать порты.
Чёрт нас дёрнул связаться с Тензо-м(((, но что есть. Сначала была конструкция в виде блока Moxa для преобразования rs485 в ethernet и потом в скаду посредством OPC тензо-м, но получается конкретное нагромождение.
Потом сделал связь тензо-м с ПР через аналоговые выходы весов и сейчас всё работает. Но появилась проблема в постоянных калибровках и начали выходить из строя аналоговые выходы у весов. Производитель отдельно платы не продаёт.
Варианта два: 1) приобретать дорогостоящий преобразователь modbus - тензо м, 2) писать на С++ опрос для СП310, которая так же имеется.
Или взять любой ПЛК1хх (можно б/у), для которого программа уже есть.
Или ПЛК2хх, для него тоже есть.
Vadik2881
15.02.2026, 15:39
Так и в чем проблема написать для СП310 ?
Кстати, дорогущий преобразователь в Modbus это сколько?
https://binelpro.ru/converter.html
19600 рублей и надо 8 штук.
Пропускать сигналы через панель оператора, потом через modbus на пр103 и далее через ethernet на скаду.
Достаточно усложнённая конструкция... Панель может выйти из строя или разобьют, в общем такое себе.
Но если кто сможет взяться, оплата по счёту для ип или ООО, то в личку напишите пожалуйста.
А так проще выкинуть этот тензо-м, тем более что работает он так себе и заменить на какой-нибудь CAS.
Весы стоят в одном месте или в разных?
Например сколько готовы заплатить за шлюз, и в какую scada надо?
Vadik2881
11.03.2026, 15:03
Или взять любой ПЛК1хх (можно б/у), для которого программа уже есть.
Или ПЛК2хх, для него тоже есть.
Да, Ваш совет оказался самым эффективным. Применил СПК210. Одновременно для одной задачи в качестве панели оператора, для другой в качестве драйвера для протокола Tenzo_m.
С 6 весов считывает показания без проблем, а вот с двух почему-то нет и гасить всю шину. Но это уже наверное блоки в ремонт, тензо_м он такой))