PDA

Просмотр полной версии : Проект на базе 2-х ПР102-24.2416.13.2.0 и СП307Б



Константин 14021986
09.10.2024, 09:33
ПР102-24.2416.13.2.0 - master
ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
СП307Б - slave

Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - master и СП307Б - slave работает.
Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б - slave отсутствует.
Как установить связь между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б-slave?

kondor3000
09.10.2024, 10:01
ПР102-24.2416.13.2.0 - master
ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
СП307Б - slave

Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - master и СП307Б - slave работает.
Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б - slave отсутствует.
Как установить связь между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б-slave?

У вас наверное ошибка, два слейва быть не могут. Во втором варианте Мастером должна быть панель.
Если включать все три штуки, то лучше Панель сделать мастером для двух ПР слейвов.
Выкладывайте скрины настроек или проекты, где не работает.

melky
09.10.2024, 10:31
ПР102-24.2416.13.2.0 - master - должен гонять данные между вторым слейвом и панелью. Если тут один из ПР должен быть мастером.
Либо мастером делать саму панель.

Ну для ПР просто не хватит ресурсов скорее всего.

Константин 14021986
10.10.2024, 16:31
ПР102-24.2416.13.2.0 - master - должен гонять данные между вторым слейвом и панелью. Если тут один из ПР должен быть мастером.
Либо мастером делать саму панель.

Ну для ПР просто не хватит ресурсов скорее всего.

Как организовать "перегон" от СП307 slave через ПР102 master на ПР102 slave
СП307: PSW517, 518 - уставка t нагрева, PSW519,520 - уставка t охлаждения, надо передать в ПР102 slave

melky
10.10.2024, 16:33
ну программно через переменные, забирать из одного слейва и отдавать другому.

1exan
10.10.2024, 16:38
Как организовать "перегон" от СП307 slave через ПР102 master на ПР102 slave
СП307: PSW517, 518 - уставка t нагрева, PSW519,520 - уставка t охлаждения, надо передать в ПР102 slave

Очевидно ПР-мастер должна читать значения в панели и писать их в ПР-слейв, в программе, в самом простом случае - просто линия связи между двумя сетевыми переменными

In_Da_Cher_A
10.10.2024, 16:59
ПР102-24.2416.13.2.0 - master
ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
СП307Б - slaveкакой смысл делать панель слейвом?

Константин 14021986
11.10.2024, 07:58
Спасибо, за совет. Не моя прихоть была сделать панель слейвом:(((

In_Da_Cher_A
11.10.2024, 09:52
ну через мастер делается весь обмен между слейвами, если не хотите делать это физическими входами/выходами
в ситуации с ПР мастер это, кмк, будет более коряво
удачи