Вход

Просмотр полной версии : 4-20 с датчиками с разным разрешением



Биба
08.10.2024, 14:07
Есть необходимость подключаться к разным датчикам давления 4-20 с разными пределами. Правильно ли я понимаю, что достаточно установить в настройках аналогового входа верхнюю границу равную 20 и можно будет масштабировать значения уже в самом проекте?

FPavel
08.10.2024, 14:10
Да, совершенно верно.

В ПР205 имеется встроенная переменная для диагностирования неисправности (обрыв или замыкание) датчика, а вот для ПР200 эта диагностика выполняется макросом только для настроек диапазона 4-20.

Т.е. настроить диапазон на 4-20 и в программе диагностировать и масштабировать.

Биба
08.10.2024, 14:18
Спасибо большое вам огромное, а то сообщение должно быть быть больше 10 символов.