Просмотр полной версии : 4-20 с датчиками с разным разрешением
Есть необходимость подключаться к разным датчикам давления 4-20 с разными пределами. Правильно ли я понимаю, что достаточно установить в настройках аналогового входа верхнюю границу равную 20 и можно будет масштабировать значения уже в самом проекте?
Да, совершенно верно.
В ПР205 имеется встроенная переменная для диагностирования неисправности (обрыв или замыкание) датчика, а вот для ПР200 эта диагностика выполняется макросом только для настроек диапазона 4-20.
Т.е. настроить диапазон на 4-20 и в программе диагностировать и масштабировать.
Спасибо большое вам огромное, а то сообщение должно быть быть больше 10 символов.