Котельная построена на КТР-121.02.41, двух КТР-121.01.10 на два котла с одноступенчатыми горелками и КТР-121.03.20
КТР-121.02.41 вышел из строя при отключении электроэнергии. Поставили новый, однако он сразу переводит котлы в режим Сон.
Как гласит руководство по эксплуатации на КТР-121.01.10 (стр.7), РежСон - это рабочий останов модулируемой горелки при избытке тепла.
В настройкахКТР-121.02.41 режим горелки поставлен "1ступенчатая". Котельная холодная. Т подачи 20 градусов. Уставка температуры 75-85 градусов.

Просим помощи! Заранее спасибо!

Инженер КИПиА ООО "ЭнергоПромСервис" Владимир Гуревич.

Тимур Назарбоев
10.10.2024, 09:05
Добрый день!

Котельная построена на КТР-121.02.41, двух КТР-121.01.10 на два котла с одноступенчатыми горелками и КТР-121.03.20
КТР-121.02.41 вышел из строя при отключении электроэнергии. Поставили новый, однако он сразу переводит котлы в режим Сон.
Как гласит руководство по эксплуатации на КТР-121.01.10 (стр.7), РежСон - это рабочий останов модулируемой горелки при избытке тепла.
В настройкахКТР-121.02.41 режим горелки поставлен "1ступенчатая". Котельная холодная. Т подачи 20 градусов. Уставка температуры 75-85 градусов.

Просим помощи! Заранее спасибо!

Инженер КИПиА ООО "ЭнергоПромСервис" Владимир Гуревич.

Добрый день, проверьте чтобы у вас на всех контролерах была прошивка 3.2.2 (меню/информация/общая). Если у вас котловые, каскадные и тепловые имеют разные прошивки возможен конфликт. Перепрошить можно самостоятельно через программу Owen Configurator.