Вход

Просмотр полной версии : Настройка IP-адресов для разных сетей



TonyMilkers
26.09.2024, 15:01
Добрый день. Есть следующая задача: в сети находятся некий АРМ и несколько контроллеров ПЛК210; к каждому контроллеру привязаны одинаковые сигнальные модули Мх210. Требуется сделать так, чтобы эти сигнальные модули имели одни и те же IP-адреса (соответственно, в разных сетях). С АРМ-а необходимо "видеть" только контроллеры (но не сигнальные модули), а контроллеры должны "видеть" каждый свою линейку сигнальных модулей. Все IP-адреса должны быть статичными. Понимаю, что это как-то делается через настройки межсетевого экрана, но не пойму, как именно.

Подозреваю, что АРМ с контроллерами должны быть связаны по WAN-у, а контроллер с модулями – по LAN-у. Но при попытке настроить WAN-у статический адрес, я не могу по нему подключиться.

7893378934
При настройке, указанной на картинках, подключаюсь к Eth3 – пингуется 192.168.0.121 и не пингуется 192.168.0.112; подключаюсь к Eth4 – не пингуется ни тот, ни другой.

Что можно почитать? Или пример посмотреть?

Заранее благодарен.

Евгений Кислов
26.09.2024, 16:39
Добрый день.


Что можно почитать?

https://wiki.orionsoft.ru/solutions/latest/lan/lan-sol-6/

Задумкин Сергей
27.09.2024, 09:12
Мне в техподдержке говорили, что для Eth4 как минимум первый октет IP-адреса должен отличаться от такового для br-lan

imaex
27.09.2024, 09:57
У Вас оба интерфейса принадлежат одной подсети - 192.168.0.0/24
Сделайте, чтобы они были в разных. Для LAN 192.168.0.0/24, а для WAN 192.168.1.0/24
Хотя подсеть 192.168.0.0/24 мне подсознательно не нравится, какой-то предыдущий негативный опыт довлеет, наверное.

TonyMilkers
01.10.2024, 15:35
Спасибо всем откликнувшимся! Всё заработало.