Просмотр полной версии : СПК107 + ПМ01
Papagun78
26.09.2024, 12:26
Здравствуйте.
Нужно отправлять СМС через ПМ01. Контроллер - СПК107, CoDeSys 3.5.
На странице товара ПМ01 есть несколько примеров, но нет примера работы с ним от CoDeSys 3.5.
Дайте, пожалуйста, ссылку на пример.
Заранее спасибо.
Евгений Кислов
26.09.2024, 12:28
Здравствуйте.
Нужно отправлять СМС через ПМ01. Контроллер - СПК107, CoDeSys 3.5.
На странице товара ПМ01 есть несколько примеров, но нет примера работы с ним от CoDeSys 3.5.
Дайте, пожалуйста, ссылку на пример.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Если речь о СПК107 [М01] с Ethernet - то подойдет этот пример:
https://youtu.be/J8sBHHyE6vc?si=BZADAETnqwj66zq2
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/11_Other/Example_OwenModem_3517v2.projectarchive
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modems_v3.0.pdf
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, инструкции для настройки СПК107 и ПМ01 для передачи данных в на компьютер со SCADA-системой от СПК107 через ПМ01.
Евгений Кислов
14.05.2025, 06:06
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, инструкции для настройки СПК107 и ПМ01 для передачи данных в на компьютер со SCADA-системой от СПК107 через ПМ01.
Добрый день.
Ссылки приведены выше.
Первая ссылка не открывается
Евгений Кислов
14.05.2025, 06:52
Первая ссылка не открывается
https://owen.ru/media/video/owen_plk210_gprs
Спасибо за ссылку. Правильно я понимаю, для того чтобы организовать опрос СПК через ПМ01 со SCDA-системы по видео инструкции нужно чтобы на сим-карте ПМ01 был статичный ip-адрес и СПК прошивка была не ниже 1.3.0312.1112?
Евгений Кислов
15.05.2025, 06:26
Спасибо за ссылку. Правильно я понимаю, для того чтобы организовать опрос СПК через ПМ01 со SCDA-системы по видео инструкции нужно чтобы на сим-карте ПМ01 был статичный ip-адрес и СПК прошивка была не ниже 1.3.0312.1112?
Да, именно так.
Papagun78
26.08.2025, 12:58
Пересмотрел ссылки но так и не нашёл как организовать опрос СПК с ПМ01 через интернет, есть только видео как настроить связь СПК с ПМ01 и подключиться к интернету. А дальше как? Что? Есть видео или документация по дальнейшим шагам?
Евгений Кислов
26.08.2025, 13:19
А дальше как? Что?
как организовать опрос СПК с ПМ01
Дальше нужно сформулировать, какую именно задачу вы хотите решить (в частности, с помощью чего именно нужно опросить СПК).
Как настроить, например, на СПК Modbus TCP Slave или OPC UA Server - в документации описано.
Дальше вам, вероятно, захочется узнать, по какому IP-адресу его в данном случае опрашивать.
Типовые варианты:
1. SIM-карта со статическим IP-адресом в ПМ01.
2. Использование VPN (OpenVPN или WireGuard). Тогда СПК получит IP-адрес в виртуальной сети, определяемый настройками сервера.
Papagun78
26.08.2025, 23:02
Я правильно понял, что подключив модем к COM порту, подключившись через модем к интернету с белым IP, можно обращаться к OPC UA серверу контроллера непосредственно через этот IP модема?
Евгений Кислов
27.08.2025, 06:13
Я правильно понял, что подключив модем к COM порту, подключившись через модем к интернету с белым IP, можно обращаться к OPC UA серверу контроллера непосредственно через этот IP модема?
Да, верно.
Papagun78
28.08.2025, 22:35
Дальше нужно сформулировать, какую именно задачу вы хотите решить (в частности, с помощью чего именно нужно опросить СПК).
Как настроить, например, на СПК Modbus TCP Slave или OPC UA Server - в документации описано.
Дальше вам, вероятно, захочется узнать, по какому IP-адресу его в данном случае опрашивать.
Типовые варианты:
1. SIM-карта со статическим IP-адресом в ПМ01.
2. Использование VPN (OpenVPN или WireGuard). Тогда СПК получит IP-адрес в виртуальной сети, определяемый настройками сервера.
Можно ссылку на документацию по настройке OPC UA сервера?
Настраивал по видео с канала ОВЕН, сделал те не хитрые действия, которые там показаны. В модеме симка с белым IP, подключение есть. Никаких сертификатов или паролей не включал и не настраивал. Однако ни один из клиентов не смог подключиться к нему через модем (локально не пробовали). Один из клиентов иногда выдавал сообщение что сервер не прислал сертификат и впоследствии отапливался по таймауту.
Может по этим симптомам что подскажите? Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
Евгений Кислов
29.08.2025, 07:02
Можно ссылку на документацию по настройке OPC UA сервера?
...Или дайте ссылку на современную документацию, так как видео старое и что-нибудь существенное могло измениться с тех пор.
Со времен выпуска видео ничего не изменилось.
(локально не пробовали).
Я бы рекомендовал начать с этого.
При связи через интернет - вероятно, в OPC UA-клиенте придется экспериментальным образом подбирать таймауты.
Papagun78, у Вас СПК соединение с Интернет поднимает? Для того, чтобы работало, нужно, чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс. Иначе ничего не получится.
Проще было взять нормальный сотовый роутер, а не вот эту вот лошадь.
Papagun78
02.09.2025, 12:50
Papagun78, у Вас СПК соединение с Интернет поднимает? Для того, чтобы работало, нужно, чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс. Иначе ничего не получится.
Проще было взять нормальный сотовый роутер, а не вот эту вот лошадь.
Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс?
OPC UA сервер работает, проверили локально. Внешний IP пингуется от контроллера с потерями 60%.
Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы СПК использовал последовательный порт как сетевой интерфейс?
Понятия не имею. См. ниже.
OPC UA сервер работает, проверили локально. Внешний IP пингуется от контроллера с потерями 60%.
Вы как проверяли? Подключение через ethernet-порт контроллера? И через какой интерфейс ПЛК внешний IP пингуется? Если через ethernet, то нафига? Оно понятно, что будет работать. А если через последовательный, то он у Вас и так настроен как сетевой интерфейс. Только 60% потерь - это перебор для локального соединения. Ни фига не понятно, короче.
Papagun78
02.09.2025, 13:08
Понятия не имею. См. ниже.
Вы как проверяли? Подключение через ethernet-порт контроллера? И через какой интерфейс ПЛК внешний IP пингуется? Если через ethernet, то нафига? Оно понятно, что будет работать. А если через последовательный, то он у Вас и так настроен как сетевой интерфейс. Только 60% потерь - это перебор для локального соединения. Ни фига не понятно, короче.
Проверяли прямым подключением к контроллеру через Ethernet порт. Пингуется внешний адрес из веб интерфейса контроллера, а к контроллеру в порт RS485 подключен модем ПМ01 с белым IP, модем подключен к интернету.
Пингуется внешний адрес из веб интерфейса контроллера
Контроллер через ethernet-порт был подключен к локалке? В локалке при этом ещё какое-то соединение с Интернет есть? Если да, то вот через это соединение пинг и прошёл на белый ip. По крайней мере 60% потерь говорят в пользу этой версии.
А вот как настроить соединение через последовательный порт в кач-ве сетевого - это у Кислова спрашивайте.
У Вас PPP-интерфейс в сетевые добавлен?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot