Просмотр полной версии : Вопрос по модулю другого производителя 336-4GE00-0AB0
ДядяСаша
25.09.2024, 18:04
Здравствуйте, есть ли у кого опыт работы с модулем аналоговых входов 336-4GE00-0AB0 Siemens? Это конечно не ОВЕН но возможно основная физика поломок схожая. Так вот, при очередном отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей. Центральный процессор пишет по ним "отказ", визуально на плате ничего не подпалено. Сидят в отдельных шкафах, каждая сборка на одном блоке питания со своим ЕТ200.
Анализ при разборе модуля говорит о том что мкросхема отвечающая за передачу данных по цифровой 5 вольтовой шине работает, но шлет в сеть какой то "мусор". Возможно что ей прилетело, но откуда? Блок питает ЕТ200 24в, понижайка в ЕТ200 питает 5в шину, на шине 4 аналоговых модуля, в работе с 2014 года, ничего подобно ни разу не было, и только в этот раз после включения/отключения оборудования рухнули сразу 8 модулей, не хило так для бюджета по их стоимости.
Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада :(
Пните в нужную сторону, а то даташит на это буржуйское изделие так и не нашли, ну а уж в условиях санкций просить у немцев техподдержку, ну тут сами понимаете.
Что такое цифровая 5-вольтовая шина ?
Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада.
У вас система управления подключена к Internet ?
МихаилГл
26.09.2024, 14:00
Что такое цифровая 5-вольтовая шина ?
Это похоже сзади которая перемычка, шинный соединитель...
МихаилГл
26.09.2024, 14:02
А питание на сами входа/выхода в норме? Не от одного модуля они запитаны? Может просто блок питания общий на это сгорел?
Это похоже сзади которая перемычка, шинный соединитель...
Судя по всему это интерфейсная шина. Вот я и спрашиваю, какой это интерфейс. Если все модули сидят на этой шине, то возможно вылетели одновременно не все модули, а какой-то один, который и "посадил" шину.
А питание на сами входа/выхода в норме? Не от одного модуля они запитаны? Может просто блок питания общий на это сгорел?
Надо встать осциллографом на клеммы БП и посмотреть уровень напряжения и пульсации.
МихаилГл
26.09.2024, 14:12
Судя по всему это интерфейсная шина. Вот я и спрашиваю, какой это интерфейс. Если все модули сидят на этой шине, то возможно вылетели одновременно не все модули, а какой-то один, который и "посадил" шину.
ТС написал про разные шкафы... Может я не так понял, но если в одном шкафу после этого соединителя... Тогда и такой вариант возможен. Они там последовательно с ж.пы втыкаются...
МихаилГл
26.09.2024, 14:17
Тут надо начинать с принципиальной схемы. На словах ТС говорит одно, а по факту может оказаться совершенно другое. Входа/выхода у сименса запитываются отдельно, по крайней мере еще и автомат или предохранитель втыкают. Может по шине они общаются, а на входах/выходах ноль...
МихаилГл
26.09.2024, 19:25
Почитал про эти модули... А они то не простые, а с функцией безопасного режима. Если спец софтом перевести в не тот режим, то они походу будут выдавать ошибку датчиков. Там sil2 и sil3 по подключению датчиков и выбору режима реализовано. Надо смотреть схему подключения. Или программный сбой и перевод датчиков в режим безопасности. Или автор что-то недоговаривает.
PS
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://adegis.com/media/asset/d37ad9f358ee6a0de5f896a588e9102936846c3b3b1db2c1e0 61f82f0abc0b0d.pdf&ved=2ahUKEwi1tJC6hOGIAxX0qVYBHXiuDv0QFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw0QeWtS6TiciKIPoTCmGsMw
Раздел 10
На русском:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.siemens-pro.ru/docs/simatic/s7-300/Modul_S7_300F_r.pdf&ved=2ahUKEwjvko3TiuGIAxVssVYBHd0dKsoQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw2mrnBZ-MM2UQjHmCEHP8Pt
In_Da_Cher_A
28.09.2024, 09:43
Пните в нужную сторону, а то даташит на это буржуйское изделие так и не нашли, ну а уж в условиях санкций просить у немцев техподдержку, ну тут сами понимаете.ну по чеснаку, жаловаться что вы ничего не нашли в интернете - это зашквар,
по сименсу вагон и тележка документации, всех мастей
Центральный процессор пишет по ним "отказ",какой процессор, какой отказ, где он пишет...у вас ТИА портал или газета с рекламными объявами?
Анализ при разборе модуля говорит о том что мкросхема отвечающая за передачу данных по цифровой 5 вольтовой шине работает, но шлет в сеть какой то "мусор".
а где вы нашли документацию, в которой написано, какой "немусор" шлёт эта микросхема?
зачем вы вообще полезли в модуль?
Возможно что ей прилетело, но откуда? вы задаёте риторические вопросы, более актуальные для курилки, чем для какого-то более менее адекватного технического обсуждения
In_Da_Cher_A
28.09.2024, 09:53
Если спец софтом перевести в не тот режим, то они походу будут выдавать ошибку датчиков.если я правильно помню, ты можешь сам выбрать, но при этом стандартный аналог работает только в 300 системе, а в ЕТешке работает только сэйфети моде, который ты ставишь переключателями на жопке модуля, не момню в Степ7 надо галочки ставить или это вообще в F пакете ещё делается
судя по использованию замороченных модулей, прошаренные интеграторы соорудили прикольную системку и сдали её также весело и непринуждённо
МихаилГл
28.09.2024, 10:02
In_Da_Cher_A, да без схемы вообще никак) Только по ней можно хоть что-то понять.
А по поводу: зачем вы внутрь полезли... Мне сразу вспомнилась прошлая работа. Когда я пришел, то смотрю на кучу модулей, спрашиваю что это, мне начальник говорит, это мы перепаиваем. Т.е. из 2..3 модулей собирают 1. При чем перепаивают только smd резисторы или диоды. Короче делают металлолом из металлолома
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot