25.09.2024, 15:36
Помогитеееее! Что я делаю не так?! Одинаковый конфиг в обоих, а связи нет...
ПР103:
788857888678887
ПР100:
7888878889

Есть подозрение, что проблема на стороне 103, потому что с пк я к 100-й смог подкинуться по модбасу, а к 103-й нет. Упреждая вопросы по неисправности 103 - из коробки была взята новая 103, результат такой же

kondor3000
25.09.2024, 15:45
Помогитеееее! Что я делаю не так?! Одинаковый конфиг в обоих, а связи нет...
Есть подозрение, что проблема на стороне 103, потому что с пк я к 100-й смог подкинуться по модбасу, а к 103-й нет. Упреждая вопросы по неисправности 103 - из коробки была взята новая 103, результат такой же

По идее всё правильно, должно работать, ПР103 мастер только читает, в ПР100 надо задать число.
Скрин из ПР100 выложите, а лучше проекты.
Проверьте питание на ПР-ках, без питания связь по RS485 не работает, соответствие портов и кабель прозвоните.

АРТ.Кар 64
25.09.2024, 16:12
У вас нет "опроса".
Я бы сделал так. Создал переменную "опрос" в Мастере и привязал бы к константе 1.

TaPX
26.09.2024, 08:22
У вас нет "опроса".
Я бы сделал так. Создал переменную "опрос" в Мастере и привязал бы к константе 1.

Опрос же должен идти по умолчанию, если только я не запретил его этой переменной

TaPX
26.09.2024, 08:38
По идее всё правильно, должно работать, ПР103 мастер только читает, в ПР100 надо задать число.
Скрин из ПР100 выложите, а лучше проекты.
Проверьте питание на ПР-ках, без питания связь по RS485 не работает, соответствие портов и кабель прозвоните.

Видимо, все таки неисправна первая 103 - на второй с небольшими танцами с бубном все взлетело. Всем спасибо