PDA

Просмотр полной версии : Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485



Cagey
25.09.2024, 13:50
Здравствуйте, столкнулся с такой задачей: подключить по RS-485 УРСВ311 к СП310. Имеется ли такая возможность и как это сделать?

In_Da_Cher_A
25.09.2024, 13:57
Имеется ли такая возможность и как это сделать?откройте руководство по эксплуатации и прочтите, какие интерфейсы и протоколы поддерживает панель
найдите такие в руководстве по эксплуатации расходомера
там же есть картинки куда что совать
и сразу получите ответ на свой вопрос - есть ли такая возможность и как это сделать

одключить по RS-485 УРСВ311 к СП310.рс485 это физический интерфейс в 2 провода. какая проблема взять витую пару 1 штука N метров и соединить два прибора?

Cagey
25.09.2024, 14:15
Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВ

МихаилГл
25.09.2024, 14:22
Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВ

Что значит не видит? Сетевые настройки мастера/слейва одинаковые? Адрес устройства правильный? Сторонним модбас анализатором подключались?

PS И адреса регистров надо знать. В рэ производителя не нашел этого, но тут есть:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37666

In_Da_Cher_A
25.09.2024, 16:03
В рэ производителя не нашел этогона сайте ВЗЛЁТа всё есть, у них это отдельный документ, просто автор не хочет кликнуть несколько раз мышкой в интернете
вот сам буквально неделю как приехал с объекта где сделал сеть из 6 расходомеров, никаких проблем нет, кроме желания приложить руки и немного голову

In_Da_Cher_A
25.09.2024, 16:04
Проблема при установлении соединения между устройствами. Т.к СП не видит УРСВа что вы сделали, чтобы они увидели друг друга?

kondor3000
25.09.2024, 16:42
Что значит не видит? Сетевые настройки мастера/слейва одинаковые? Адрес устройства правильный? Сторонним модбас анализатором подключались?

PS И адреса регистров надо знать. В рэ производителя не нашел этого, но тут есть:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37666

По ссылке чел спрашивает почему не работает, он в Модбас пул 0х04 функцию поставил, а в ПЛК 0х03 и спрашивает почему не работает)))
Там есть все нужные параметры для ТС.

Cagey
26.09.2024, 11:27
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку: timeout error. Сетевые настройки взяты с руководства.

Cagey
26.09.2024, 11:28
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error

МихаилГл
26.09.2024, 11:47
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error

С настройками утилиты "поиграйте", там есть смещение регистра на 1, последовательность и пр.

kondor3000
26.09.2024, 12:11
Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error

Может начать со скринов хотя бы или гадать будем до посинения?

Cagey
26.09.2024, 13:33
Появилась ошибка checksum error, при подключение УСРВ-311 к ПК и чтении его через MBpoll.
789137891478915
При этом если я выбираю 4х,то: 789167891778918

Cagey
26.09.2024, 13:38
Приложил скриншоты выше

kondor3000
26.09.2024, 13:51
Приложил скриншоты выше

На первом скрине не выбран адрес регистра (стоит 0), на 2 скрине адрес выбран, но функция не та.
Кроме того нет скрина настроек переходника и самого Модбас пул, скорость, чётность, стоп -бит.
Слейв адрес у вас точно 2, вы проверяли на приборе?

Cagey
26.09.2024, 14:04
78923789247892578926
Вот данные о которых вы говорите
Вот 2 вариант с другой функцией. 789277892878929

kondor3000
26.09.2024, 14:37
Адрес опять не тот и почему то стоит HEX.
80С8 это адрес 32968, это вообще из другой области.
Должны быть адреса типа C0D7 это 49367

Cagey
26.09.2024, 14:47
78932 Это параметр серийника

Cagey
26.09.2024, 14:50
https://www.vzljot.ru/upload/iblock/0de/4hivvht83vv97oeg6zogak1iqklewcbe/modbus_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.

kondor3000
26.09.2024, 14:57
78932 Это параметр серийника

Вы понимаете что области разные, одна начинается на 3, вторая на 4, и функции чтения должны быть разные.
Утомили вы уже, откройте ссылку, которую вам давали и забейте всё как на скрине, там Модбас Пул читает правильно всё.

Cagey
26.09.2024, 15:04
Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0

МихаилГл
26.09.2024, 15:09
Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0

А в анализаторе не 0... Нажмите правой кнопкой по числу и измените формат отображения, похоже там косяк.

PS Строчки 1 и 3 трафика не нулевые...

МихаилГл
26.09.2024, 15:20
Причем не нулевой ответ и при 3ей и при 4ой функции. Согласно трафика ответы тоже разные. Меняйте формат...

In_Da_Cher_A
26.09.2024, 15:24
https://www.vzljot.ru/upload/iblock/0de/4hivvht83vv97oeg6zogak1iqklewcbe/modbus_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.а также ТИП данных в этих регистрах