PDA

Просмотр полной версии : СП315 + ПЛК160 при замыкании 0 бита в панели замыкается 8 бит



Radik_Sh
25.09.2024, 12:22
Подключил Панель СП315 к ПЛК160 по Ethernet.

При замыкании 0 бита в ПЛК, у панели замыкается так же и 8 бит, 1 бит = 9 бит и тд.

При попытке замкнуть 0 бит из панели, замыкается 8 бит в ПЛК.

До этого на другом проекте была связь по 232, все работало корректно.

МихаилГл
25.09.2024, 12:29
Для плк210 с новой прошивкой, например, смещение на 8 бит это нормальное явление, но в вашем случае сразу 2 бита... Приложили бы проекты, так трудно понять где косяк...

PS Такое впечатление, что у вас в сп315 биты на визуализацию с 8 по 16 инвертированы... Почему при 256 все красные?

kondor3000
25.09.2024, 12:53
Подключил Панель СП315 к ПЛК160 по Ethernet.
При замыкании 0 бита в ПЛК, у панели замыкается так же и 8 бит, 1 бит = 9 бит и тд.


Биты похоже в панели пронумерованы не правильно, выкладывайте проекты.

МихаилГл
25.09.2024, 14:19
IF D.EN THEN
D.OUT :=D.INV;
ELSE
D.OUT :=D.INV XOR D.IN;
END_IF;


Надо внимательно понять этот алгоритм. С телефона трудно вникнуть.

А во вторых, вы же с нулевым регистром работаете... А скрины других регистров показали. А тот, к чему привязаны индикаторы как себя ведет? Мне нет возможности глянуть...

Radik_Sh
25.09.2024, 14:27
Надо внимательно понять этот алгоритм. С телефона трудно вникнуть.

А во вторых, вы же с нулевым регистром работаете... А скрины других регистров показали. А тот, к чему привязаны индикаторы как себя ведет? Мне нет возможности глянуть...

Это просто обработка дискретного входа.

Вопрос решен, проблема в симуляторе. На самой панели работает корректно.