Вход

Просмотр полной версии : ТРМ1033-24.02.00 с электрическим калорифером проблема с нагревом



Александп
25.09.2024, 12:03
Здравствуйте!
Собрал приточную вентиляцию на трм1033-24.02.00 с электрическим калорифером, управление 4 ступенями. 1 ступень управляется шимом. Установлены датчики температуры притока и наружная. При работе в летнем режиме ставим уставку приточного воздуха 30 или 40 градусов, включение нагрева не происходит, как только переходим в зимний режим, так всё начинает работать, в чём может быть причина?

Юрий Конаков
26.09.2024, 10:23
Добрый день!
Если выбран режим "Лето", то обогрев приточного воздуха не производится, согласно алгоритму. В летний период доступны функции рециркуляции и охлаждения.