Просмотр полной версии : ПЛК 210 пропало подключение по MODBUS RTU



_Nikolai_
19.09.2024, 18:37
ПЛК 210 пропало подключение к датчикам по MODBUS RTU.
Датчики в норме.
Что проверить? Куда копать?

МихаилГл
19.09.2024, 18:44
ПЛК 210 пропало подключение к датчикам по MODBUS RTU.
Датчики в норме.
Что проверить? Куда копать?

Есть возможность зайти в кодесис онлайн? Там обычно сразу видно что и как. Возможно один из датчиков в линии коротнул и повесил всю линию, было такое с частотниками, нашли последовательным отключением частотников.

_Nikolai_
19.09.2024, 20:24
Спасибо, про частотники не подумал. Завтра их отключу, и проверю.

МихаилГл
19.09.2024, 20:31
Они тоже на этой линии?

У нас, как я говорил, в линии модбас один частотник непонятно как закоротил всю линию модбас, хотя сам работал. Похоже сама микросхема преобразователя сдохла. Это может и на датчике произойти, по месту он будет показывать, а сеть при этом висеть из-за него. Но это случай из моей практики, возможно и у вас такое.

_Nikolai_
22.09.2024, 10:37
78770

Да. RS-485-1 = Датчики Modbus RTU. RS-485-2 = Частотники.
На этих контактах должно быть какое-нибудь напряжение?
Отключение частотников не помогло.
А где в Codesys посмотреть?

МихаилГл
22.09.2024, 10:45
78770

Да. RS-485-1 = Датчики Modbus RTU. RS-485-2 = Частотники.
Отключение частотников не помогло.
А где в Codesys посмотреть?

Так у вас частотники и не на этой линии, а на второй. Вы невнимательны к вопросам. Rs485-1 и Rs485-2 это разные линии. Слева в дереве проекта смотрите какие значки у вас, должно быть все зеленое, если нет (коричневые, красные, восклицательные знаки), то значит что-то не в порядке. Но вы должны иметь на руках проект и подключиться в режиме онлайн.

Другой способ: опросить датчики сторонними утилитами через ПК, отключив от плк.

Но судя по вашим ответам вам это будет сделать проблематично...

PS Во-вторых, вы не проверили выход из строя датчика на линии датчиков. Т.е. если нет проекта, то я бы отключал по группе датчиков и смотрел что будет.

Но лучше отключить линию датчиков, взять преобразователь интерфейсов и любой утилитой анализа модбас проверил бы. Но опять же, нужны параметры настройки датчиков.

_Nikolai_
22.09.2024, 13:48
Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термометра из 9.
Пробовал подключать (к ПЛК) только 1 манометр - всё равно не видит.
Проекта нет, только бинарники.

kondor3000
22.09.2024, 14:40
Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термомтра из 9.
Пробовал подключать (к ПЛК) только 1 манометр - всё равно не видит.
Проекта нет, только бинарники.

Без проекта, вы ничего проверить не сможете. Нужен исходник или писать проект заново.
Датчики все можно проверить отдельно.

In_Da_Cher_A
22.09.2024, 15:36
Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термометра из 9.кто находит? что находит? манометр? каким образом показывающий прибор, у которого только стрелка и резьба для вворачивания в "трубу", оказался подключён по RS485 к ПЛК?
78776

_Nikolai_
22.09.2024, 16:27
АДМ-100.2.1 – стрелочный манометр с токовым и цифровым (RS-485) выходамиhttps://www.kb-agava.ru/kontrolno_izmeritelnye_pribory/adm/strelochnyy_manometr_tokovym_tsifrovym_vykhodami_a dm_100_2_1
программа ADMConfig.

_Nikolai_
22.09.2024, 16:32
Начал писать проект на 1 Modbus slave для проверки.

МихаилГл
22.09.2024, 16:33
Почему 2 термометра из 9? Если в опросе программы плк они стоят последовательно, вот тут и может вся сеть начать жутко тормозить. Определитесь со всеми приборами, почему вы их не видите...

_Nikolai_
22.09.2024, 16:37
Да, завтра их всех проверю.

kondor3000
22.09.2024, 17:04
Начал писать проект на 1 Modbus slave для проверки.

А почему слейв?
Для опроса датчиков по 485, ПЛК должен быть мастером.

_Nikolai_
22.09.2024, 17:46
ПЛК и будет мастером. 1 слейв это датчик