Просмотр полной версии : ТРМ12 Где как сместить ноль и наклон характеристик?



Alor
19.09.2024, 18:11
Подключил токовый сигнал с датчика давления 4-20ma, хотел сместить наклон т.к. наблюдается не соответствие с манометром, но не нашел данного пункта 🤷*♂️

Что-то туплю, привык в ТРМ 200, что эти параметры находятся в настройках в вход 1, вход 2.
А где они в ТРМ12?

Подскажите пожалуйста как это в ТРМ12 реализовано?

МихаилГл
19.09.2024, 18:38
Полное руководство, стр. 56 чем вас не устраивает?

Alor
19.09.2024, 20:50
т.е. параметрами ind.L ind.H изменять?

Сергей1978
03.11.2026, 18:16
Здравствуйте. Нашел тему, по которой есть вопрос.
Суть проблемы: Есть регулятор уровня воды парового котла - ТРМ12 с USB. Измерение уровня идет с помощью уровнемерной колонки, далее датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР, токовый сигнал в ТРМ12. В настройках шкалы прибора задаем ind.L = 20,0 см, ind.H = -20,0 см. Включаем прибор, видим небольшое несоответствие показаний, которое решаем устранить, с помощью коррекции. Открываю документацию, подробно все делаю по пунктам. Не получается. 90870 Текущие показания. 90871 Вход в меню входа 1. 90872 Меню коррекции. 9087390874 Активирование меню. Почему-то сразу появляется коррекция равная -20,0. Почему? Нажимаю кнопку изменения, появляется 20,0.90875. Промежуточные значения, например 19,9 19,8 19,7 18,0 15 7 1 не появляются. Почему?
Также заметил, что если шкалу в приборе настроить наоборот ind.L = - 20,0 см, ind.H = 20,0 см, то коррекция работает. На старых ТРМ212 такого не было.

Trevor
03.11.2026, 19:07
Что непонятного?
У вас минимум ind.L = 20,0 см больше максимума ind.H = -20,0 см.
Поэтому наоборот, всё начинает работать. На старых логика позволяла менять их местами, на новом логика другая.
А почему, спрашивать надо в техподдержке.

Сергей1978
03.11.2026, 19:48
Что непонятного?
У вас минимум ind.L = 20,0 см больше максимума ind.H = -20,0 см.
Поэтому наоборот, всё начинает работать. На старых логика позволяла менять их местами, на новом логика другая.
А почему, спрашивать надо в техподдержке.

Непонятно что теперь делать.
Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.

Сергей0308
03.11.2026, 20:11
Непонятно что теперь делать.
Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.

Я на ПР200 делал, поэтому и не столкнулся, в смысле, в ПР можно как угодно сделать, Вам что мешает ПР применить, боитесь что тогда проблем не возникнет?
Кроме того в ПР можно постоянно улучшать алгоритм, в смысле, не думаю что у вас всё идеально сделано!