Где искать концы?

modbus master в CoDeSys выдает ошибку 81.
Проверил все настройки коммуникации и адрес по RS485 - все верно.
С такими же настройками устройство подключалось к компьютеру и передавало данные через эмулятор modbus и переходник RS485/TCP.
Пытаюсь по modbus RTU связаться из ПЛК110-30 М2 с устройством и прочитать регистры.
Ничего не передает.
Прозвонил 2 проволоки для связи по RS485. Звонило успешно.

In_Da_Cher_A
19.09.2024, 14:44
чудес не бывает
81 - нет связи
либо физика
либо настройка коммуникаций
тащите все скрины из кодесис и из прибора

kondor3000
19.09.2024, 15:26
Лучше выложите проект и напишите какой у вас модуль. Документацию на модуль.
Выложить проект можно в расширенных настройках, Добавить файл.