Просмотр полной версии : modbusRTU master перенёс устройство на другой порт
Александр !
19.09.2024, 10:14
Добрый день. В проекте перенёс устройство на другой порт.
Посыпались ошибки типа:
Device: RS485_2: Modbus_Master_COM_Port_1]: Lift_I: Адрес %ID22 уже используется.
Как лучше это исправить?
Евгений Кислов
19.09.2024, 10:31
Добрый день. В проекте перенёс устройство на другой порт.
Посыпались ошибки типа:
Device: RS485_2: Modbus_Master_COM_Port_1]: Lift_I: Адрес %ID22 уже используется.
Как лучше это исправить?
Добрый день.
Выложите, пожалуйста, проект, в котором у вас появляется эта ошибка.
Александр !
19.09.2024, 10:33
Куда? Яндекс диск?
Евгений Кислов
19.09.2024, 10:33
Куда? Яндекс диск?
Да, яндекс диск подойдет.
Александр !
19.09.2024, 10:35
https://disk.yandex.ru/d/oiqAcWAHFV1liw
Евгений Кислов
19.09.2024, 10:47
78689
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=305691&viewfull=1#post305691
Александр !
19.09.2024, 10:53
Спасибо. Помогло
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot