Вход

Просмотр полной версии : Электромагнитный расходомер Endress+Hauser Promag H 100 с PROFINET



EVGEN_
19.09.2024, 05:07
Здравствуйте. У нас на пастеризаторах установлены такие Электромагнитные расходомеры Endress+Hauser Promag H 100. Управление происходит по PROFINET. Один вышел из строя, по инструкции через браузер не удалось поменять ни IP адрес ни имя устройства. Так как это оборудование тетрапак, то приехал их сервисный инженер, пол дня с ним провозился, говорит еще не менял такие, в итоге все прописал. Но, чтобы прописать ему понадобился исходный проект установки и тиа портал нужной версии, в этом случае v16.
Каким образом еще можно прописывать данные в такое оборудование с PROFINET, если имя, IP адрес и другие настройки известны? Так как в этом случае требуется исходный проект, а это интеллектуальная собственность тетрапака и сервисник нам его не даст.
А у нас так же установлены частотники Данфос и регулирующие клапана и все с PROFINET. Накладно каждый раз ждать сервисника из другого города, чтобы он прописал имя и ip адрес устройству

In_Da_Cher_A
19.09.2024, 10:21
есть такая сименсовая программа PRONETACommissioning and Diagnostics Tool for PROFINET
она позволяет это сделать как и кучу всего другого по всем железякам с профинетом
качайте с индастри портала, по активации и работе не скажу
есть Бейсик есть Про, за лицензирование не знаю, за функционал версий тоже, качайте пробуйте

п.с. сам не делал, только "ключи подавал"

EVGEN_
19.09.2024, 17:22
есть такая сименсовая программа PRONETACommissioning and Diagnostics Tool for PROFINET
она позволяет это сделать как и кучу всего другого по всем железякам с профинетом
качайте с индастри портала, по активации и работе не скажу
есть Бейсик есть Про, за лицензирование не знаю, за функционал версий тоже, качайте пробуйте

п.с. сам не делал, только "ключи подавал"

Скачал, установил, завтра попробую подключиться к расходомеру поменять ip адрес и имя устройства.

EVGEN_
20.09.2024, 12:38
In_Da_Cher_A, Спасибо! Программа подошла