Добрый день.
в документации на ПРЭМ указано, что есть токовый выход 4-20мА. (см.рис1). т.е. на сколько я понимаю, мы можем его подключить к МВ210-101, установив тип датчика "Датчик 4...20mA"
подключил - показывает "Измеренное значение слишком мало", меняю на "Датчик 0...20mA" - показывает -1,575 (рис.2)
Где, что я не так делаю? Может кто подключал и работает?
Добрый день.
в документации на ПРЭМ указано, что есть токовый выход 4-20мА. (см.рис1). т.е. на сколько я понимаю, мы можем его подключить к МВ210-101, установив тип датчика "Датчик 4...20mA"
подключил - показывает "Измеренное значение слишком мало", меняю на "Датчик 0...20mA" - показывает -1,575 (рис.2)
Где, что я не так делаю? Может кто подключал и работает?
Дип переключатель шунта на модуле?
Полярность подключения сигнала проверьте.
Мультиметром померьте ток на выходе прэм
Aleksandr_L
19.09.2024, 11:49
Дип переключатель шунта на модуле?
Полярность подключения сигнала проверьте.
Мультиметром померьте ток на выходе прэм
Дип=1 (подключен) если выключить - выдает ошибку
ток = 9,16мА
Полярность всю проверил....
kondor3000
19.09.2024, 11:54
Дип=1 (подключен) если выключить - выдает ошибку
ток = 9,16мА
Полярность всю проверил....
Так при токе 9,16 мА, уже должны быть показания, это не -1,575, как ранее писали.
Скорее всего не правильно было подключено ранее.
Осталось только поставить 4-20 мА и правильно забить диапазон датчика, по паспорту. Например от -50 до +250 градусов
Например от -50 до +250 градусов
А при чём тут температура? Или я чего не понял?